Can Jag använder enskilda ledningar från romexbunt?

3

Jag använder ledningsflödeslampor i min oavslutade källare och jag behöver 14/3 på grund av var strömbrytaren är placerad. Kablarna som redan finns mellan fixturerna är 14/2. Jag har en längd på kvarvarande 14/2 romex. Kan jag ta bort manteln och använda varje enskild tråd?

    
uppsättning Evil Elf 13.11.2016 19:01

1 svar

4

Kort svar: NEJ

Du kan eventuellt använda enskilda ledningar från en icke-metallisk kabel (Romx är ett varumärke) inom en fixtur men inte mellan fixturer eller switchar.

NEC 300.3 (B) kräver att:

All conductors of the same circuit ... shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord [with certain exceptions that do not apply here].

Om du ger oss ett diagram över dina armaturer och omkopplare kan vi kanske föreslå en lösning.

    
svaret ges 13.11.2016 19:39