Låter som en död termostat.
När det funnades tidigare hade det inte dött än.
Varför det dog sannolikt kommer att förbli ett mysterium. Saker lever inte för evigt (inte heller människor - drakar kan, per en låt.)
Ersätt det.
I ett badrum har jag en enda 500w 240V elektrisk baseboard värmare, och AUBE / Honeywell TH305 digital linjespänning enkelpolstermostat.
Jag märkte igår att skärmen hade blivit tom. En snabb kontroll visade att det fortfarande var makt till staten. Jag försökte byta den med en annan från ett annat rum med ingen tur.
Jag kollade på strömmen till värmaren (vilken det fanns) och försökte sedan byta värmaren om en felaktig termosensor var problemet. Fortfarande ingen tur.
Så nu har jag makt både stat och värmare, men fortfarande en tom skärm ...
Alla andra värmare i andra rum på samma krets fungerar bra.
Så nu vad ?? Kan det vara ett spännings problem? Om så är fallet, hur fungerade det förut? Hur skulle spänningen förändras ??
Eventuell hjälp eller inmatning skulle vara mycket uppskattat !!
Låter som en död termostat.
När det funnades tidigare hade det inte dött än.
Varför det dog sannolikt kommer att förbli ett mysterium. Saker lever inte för evigt (inte heller människor - drakar kan, per en låt.)
Ersätt det.