Jag tror inte att du kan. Kretskortet skyddar kablarna vid partiell kortslutning (inte noll ohm). I det fall du föreslår, anta att något metall faller över motorens terminaler, vilket möjliggör 30 ampere kontinuerligt. Avbrytaren kommer inte att resa och 10AWG-kabeln kommer att bli bra. 12AWG-kabeln kommer emellertid att vara överbelastad och kan smälta eller bli avfyra.
Jag tror att det enda fallet där detta skulle tillåtas är om 12AWG-kablarna var permanent fästade på motorn av tillverkaren. Detta skulle motsvara en ljusarmatur med inbyggd 18AWG-kabel på en 15 amp-krets. Detta är tillåtet men du kan inte förlänga med mer 18. Alla kablar du lägger till i kretsen måste vara 14AWG eller större.