Jag är ledningsbåtslyftmotorer Jag börjar med en 60-ampars subpanel. Jag har en 30 amp e gfci brytare då ca 80 meter löpning till hissmotorerna. Jag har 10 gauge tråd för den 80 foten springa sedan in i en växellåda för motorerna. kan jag släppa ner till 12 gauge tråd för omkopplarna och avsluta körningarna till motorerna i 12 gauge eller måste jag behålla 10 gauge under hela körningen till motorerna.

    
uppsättning Mike M 19.02.2017 23:21

2 svar

1

Fabrikshissomkopplare är typiskt 10ga strängade. Du har mycket värme där ute, bara håll dig till 10. De 12 kommer att fungera, men du kommer sluta döda din motorkondensatorer i slutet av den första säsongen eller två.

    
svaret ges 08.08.2017 19:17
0

Jag tror inte att du kan. Kretskortet skyddar kablarna vid partiell kortslutning (inte noll ohm). I det fall du föreslår, anta att något metall faller över motorens terminaler, vilket möjliggör 30 ampere kontinuerligt. Avbrytaren kommer inte att resa och 10AWG-kabeln kommer att bli bra. 12AWG-kabeln kommer emellertid att vara överbelastad och kan smälta eller bli avfyra.

Jag tror att det enda fallet där detta skulle tillåtas är om 12AWG-kablarna var permanent fästade på motorn av tillverkaren. Detta skulle motsvara en ljusarmatur med inbyggd 18AWG-kabel på en 15 amp-krets. Detta är tillåtet men du kan inte förlänga med mer 18. Alla kablar du lägger till i kretsen måste vara 14AWG eller större.

    