Använd extern brytare till fläktventilator på ugnen

2

Vi har en modern ugn med en gammal termostat som styr värme och har ett trådpar som reser till ugnsens styrkort. Jag skulle vilja ansluta en lokal ljusbrytare från ugnen för att manuellt slå på fläktarfläkten för att göra lite extra filtrering av luften i hemmet.

Här är strömkablarna som matar in i PCB-ingångarna

Kan en sådan funktion uppnås genom att köra en ledning från G -terminalen till light switch , följt av en andra tråd från omkopplaren till en av klämmorna ( COM , W , Y eller R ) som visas ovan? Vilken skulle jag ansluta till och varför, och skulle denna externa wireup kunna skada eller förvirra termostaten under sin normala drift?

Min förståelse är att terminalen G är avsedd att styra fläktarfläkten. Också för de moderna termostaterna som klarar 4 ledningar, vad gör de exakt när det gäller dessa terminaler och stängning av vissa kretsar och vad inte? Ansluter det väsentligen G till R eller Y eller något till den effekten? Blir det en villkorlig hoppare mellan dessa terminaler?

    
uppsättning jxramos 13.10.2017 07:11

2 svar

2

Anslut strömbrytaren från R till G

Genom att koppla en standardljusbrytare mellan R och G kommer du att göra vad du vill - strömbrytaren kommer att exakt utföra samma funktion som fläktomkopplaren på en termostat i gasläge. Namnlösa: Du kommer att kunna köra fläkten utan värme genom att slå på strömbrytaren, men ugnen kommer att köra fläkten själv när värme krävs med hjälp av dess interna fläkttermostat.

    
svaret ges 14.10.2017 00:15
1

Du kan ansluta en ljusbrytare med G och R. Det finns 2 kraftuttag, R och C. G, Y och W är brutna anslutningar till R. En termostat är i huvudsak en automatisk växel mellan R och G, W eller Y. G är fläkt, W är värme Y kyler. Om ugnen är lättillgänglig kan du montera en växelströmbrytare på ugnsskåpet. Det verkar lättare att bara köra en annan termostatledning och få en termostat med en fläktbrytare än att installera en annan strömbrytare på väggen. Ugnen har 2 hastigheter, låg för uppvärmning och hög för kylning. Med de flesta ugnar blåses fläkten (G) på höghastighetsfläkt. Om fläkten är på medan värmen kallas för den kommer den att fungera med hög hastighet, inte låg hastighet. Inte riktigt ett problem men kan vara lite högre än normalt.

    
svaret ges 23.10.2017 09:39