Jag installerade min vattenvärmare 10 gauge ledningar till breaker boxen 30: e breaker. Breaker har bara en vit gemensam, svart varm och mark. Den andra brytaren har alla 30 am breakers med bara röda heta linjer. Huset är 70 år gammalt. Kan jag installera den röda linjen från den andra brytaren och den svarta linjen och slipas från den första brytaren till vattenvärmaren? Om inte, då måste jag ha en annan underpanel installerad eftersom det inte finns något annat rum i den gamla brytaren.
På huvudpanelen är det en 100 amp dubbelbrytare och två 60 amp dubbla brytare. Den tidigare ägaren sprang av en av de 60: e dubbla brytare för tvättmaskin och torktumlare. Jag antar att jag måste springa 10 gauge linje till en ny brytare från huvudpanelen och sedan in i varmvattenberedaren. Tack för din rådgivning.
För en typisk 240V tankstegsvattenberedare behöver du en 30A / 240V krets. Ingen neutral är nödvändig.
Du kan använda den vita ledningen som en het som går till brytaren för en rak 240V-krets som den här. Du behöver bara markera den som en varm ledare med en permanent markör eller liknande. Du kan använda vilken typ av varm färg som svart, röd eller blå. Du behöver inte använda en röd tråd.
Nu .... du frågar "Kan jag installera den röda linjen till en andra heta brytare". Detta innebär att det finns en röd ledning i kabeln. Om så är fallet, så måste du använda den röda och du kan bara haka av vitt i vattnet eftersom det inte används.
Du kan inte bara använda en "andra heta brytare". Du måste använda en tvåpolig brytare för en 240V krets som tidigare nämnts.
En 240V varmvattenberedare, som alla 240V belastningar, behöver en 2-polig brytare.
Jag menar en 2-polig brytare . (Inte en duplex eller tandem brytare, som är 2 enkla brytare dubbelt fyllda i ett enda utrymme, dessa är värdelösa eftersom de bara kan komma åt en pol.)
De gör hybrid 2-poliga brytare som är 2-poliga och även dubbelfyllda. De tar 2 fulla utrymmen och har 4 handtag .
Redigera: Det som gör det till en 2-polig brytare är att det är 2 utrymmen breda och det har ett "handtagslåda" så att båda sidorna på brytaren är tillsammans. Detta kräver självklart att den är ansluten till samma panel. I dina kommentarer verkar du beskriva två separata paneler som bara serverar 120V. Det finns inget lagligt sätt att betjäna en 240V belastning från dessa paneler, eftersom handtagen måste vara bundna.
Om den gamla vattenvärmaren tog 60 amp-brytare, kan du installera en ny vattenvärmare som har samma storleksbrytare. Om du sänker dig måste du byta brytare som låter som om det skulle vara ett problem.
Notera också vad Speedy har att säga ovan. De flesta vattenvärmare behöver inte neutrala, så om du har en vit kabel i kabeln är det "gratis" att omfördelas för att vara varmt. Gör detta genom att markera varje tillgängligt område (där det inte finns i mantel eller ledning) med en omslag av svart elektriskt band. Se till att ledningarna är tillräckligt stora för lasten (10 AWG för en 30 amp krets). Om ledningarna är större än vad som behövs är det OK.