När du får din expansionstank installerad kommer denna läckage vid P & T-avlastningsventilen att stanna. Tryckregulatorn håller trycket vid din börvärde på 50 till 70 psi.
Trycket byggs för närvarande i ditt system, eftersom när vattnet i tanken värms upp (speciellt efter en stor lossning) ökar volymen på det fångade vattnet mer än tankens volym när vattnet uppvärms i tanken . Volymen ökar inte på obestämd tid, men slutar när vattnet i tanken värms till börvärdet och brännaren eller värmeelementet i värmaren stängs av.
Du kan förhindra denna ökning just nu genom att låta en kallkran droppa tills värmen stängs av efter stor neddragning. Förmodligen släppa ut så lite som 3 eller 4 koppar ut en kall kran skulle hålla trycket ner. Detta skulle leda till att samma små volym varmvatten återställer sig till kyltillförseln, men det har ingen konsekvens.