Jag jobbar på en liten stuga. Alla svarta trådar körs direkt till ljus. De vita kablarna körs till strömbrytarna lyser sedan ... så varje strömbrytare har bara vita ledningar.
Skulle kretsen fortfarande fungera? Varför eller varför inte?
Det är exakt motsatsen till den svarta vita som dirigeras till strömbrytaren.
bild http://i59.tinypic.com/a1h3di.jpg
ALLA lampor och strömbrytare är anslutna så här i kabinen. ALLA väggar är täckta, så att ledningen kommer att kräva rippade väggar.
Om det är osäkert, kan vi inte bara ansluta till makten i omvänd ordning (så vitt är varmt)? Skulle det fungera? Varför eller varför inte?
Om den svarta ledningen i den här situationen är den ojordade (heta) ledaren är det en möjlig kodöverträdelse och osäker. Om den svarta ledningen är jordad (neutral) ledare är det en möjlig kodöverträdelse men säker.
Om den svarta ledningen är den ojordade (heta) ledaren, byter du den jordade (neutrala) ledaren. Detta är en kodöverträdelse, och det är inte säkert. I denna situation kommer fixturen alltid att vara energiserad. Att röra den felaktiga delen kan ge en dödlig chock, trots växlarens läge.
Om den vita ledningen är den ojordade (heta) ledaren, kopplas kretsen på ett "säkert" sätt. Det är emellertid en möjlig kodbrott, beroende på vilken kod du följer. Och kan vara förvirrande för alla som arbetar på ledningarna, vilket kan leda till en potentiellt farlig situation.
För att bestämma vad som händer måste du göra några mätningar med en multimeter eller voltmeter med strömmen på. Var alltid försiktig när du arbetar med ledningar, speciellt levande ledningar.
Om du mätt 120 volt (eller vilken linjespänning som helst) mellan de svarta och jordade ledningarna, är den svarta ledningen den ojordade (heta) ledaren. Om du mätt 120 volt (eller vilken linjespänning) mellan den vita ledningen och marken, är den vita ledningen den ojordade (heta) ledaren.
Den som kablar din hytt var en idiot - det här är ganska osäkert (det är en bra sätt att hitta dig själv med 60-cykels shuffle mid-lightbulb-förändringen) är ett klart brott mot NEC 404.2 (B) :
(B) Grounded Conductors. Switches or circuit breakers shall not disconnect the grounded conductor of a circuit.
(Undantaget gäller dubbelspoliga växlar som byter hett och neutralt samtidigt, så det gäller inte ditt fall.)
Det "heta på vitt" fallet skulle jag vara villig att acceptera i ett eller två fall, men för att ett hus ska vara enhetligt kopplat mot kod som detta skulle vara ganska bra, bisarr. En platskontroll av ledningarna för att verifiera att vit är faktiskt neutral (helt enkelt mäta spänningen mellan de vita och nakna ledningarna) skulle vara i ordning, dock ja.
Om du vill fixa detta måste du byta ut de svarta och vita kablarna både på panelen och lamporna / uttagen.
Om du är säker på att du inte har någon ström på strömbrytaren, då vem som helst gjorde det elektriska omkopplar neutralläget och det var på en gång (A LONG TIME AGO) okej men inte längre. Omkopplingsneutral är det inte säkert, även om strömbrytaren är avstängd, har du fortfarande ström till lampan och eluttaget, så när det är dags att byta det måste du ta reda på vilken brytare den är på och stäng av den . Jag har kört in på detta ungefär 3 gånger i min karriär och det tog bara för första gången att veta att det inte var en säker sak att göra. Om du kommer att lämna det så sättar jag en etikett på varje strömbrytare för att påminna dig om detta. Det bästa är att fixa det och ta upp det till kod.
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna