0

Mitt hus har en generatoröverföringsbrytare (ProTran 30310B) ansluten till kretsar i huvudpanelen (se bild).

Jag lade till ett bifogat garage i huset. Jag vill lägga till en underpanel i garaget och anslut den via 6-3 kabel till en 60 amp brytare i huvudpanelen. Jag ska isolera den neutrala fältet som vanligt för en delpanel.

När jag har gjort det, kan jag migrera min överföringsbrytare och motsvarande kretsar från huvudpanelen till delpanelen? Målet är att koppla min generator i närheten av underpanelen i garaget och för att möjliggöra att några nya garagekretsar går till generatorens kraft.

    
uppsättning Michael H 26.01.2014 22:52

2 svar

1

Du kan enkelt dra en kabel med rätt storlek från överföringsomkopplaren, ut till garaget. Installera sedan en generatorångsbehållare i garaget.

Det finns sannolikt en knockout i botten av överföringsomkopplaren för att tillåta detta. Om inte, kan du kanske lägga till din egen (kontrollera med tillverkaren).

Att flytta överföringsomkopplaren och migreringskretsar är sannolikt att bli en stor huvudvärk. Det är mycket enklare att dra en enda ny kabel.

    
svaret ges 27.01.2014 15:01
1

Från vad du skrev nej, kan du inte göra det så lätt.

Din överföringsbrytare är en 10 krets. Låt oss anta att 6 av dessa kretsar matar in i den "nya" delen av ditt hus, och det skulle vara bekvämt för dig att flytta överföringsomkopplaren till garaget för att förenkla ledningen av de 6 kretsarna. Jag antar att det är drivkraften för din fråga?

Hittills så bra. Du kan installera en överföringsbrytare i garaget, ansluta din generator till den och driva de 6 kretsarna antingen från generatorn från garagens delpanel. Minimal ledning, eftersom generatorn ligger bredvid garaget.

Men hur är det med de återstående 4 kretsarna från den nuvarande överföringsbrytaren nära huvudpanelen? Du kan inte driva dem via den befintliga 6-3 ledningen (bakmatning).

Du kan koppla en andra kabel mellan huvudpanelen och garagens undersida för att bära generatorens ström till den befintliga överföringsomkopplaren. Du skulle ha 2 överföringsväxlar, parallellt.

Ett annat alternativ skulle vara att flytta överföringsomkopplaren till ditt garage och installera extra ledningar för att bära dessa kretsar (4 i mitt exempel) tillbaka till huvudpanelen. Om din överföringsbrytare bara byter hots och inte neutralerna, behöver du bara koppla hots, till exempel som enskilda ledningar i en EMT-ledning.

    