Hot till markspänningar på ett ojordat 3-stiftsuttag

4

I mitt gamla, mest omedjorda hus har jag hittat ett 3-poligt utlopp inrymt i en elektrisk metalllåda som uppför sig konstigt. Den fungerar bra, men när man inspekterar med en digital multimeter, observerar jag:

  • Hot till Neutral: 120V
  • Hot till Ground: 80V (samma för Hot to Electric Box)
  • Neutral till Ground: 30V (samma för Neutral till elbox)
  • När jag använder en GFCI-testare rapporterar den "Open Ground"
  • När man tittar på ledningarna finns en jordledning som kommer in i lådan i romekabeln, men den är inte ansluten till uttaget
  • Det finns inga uttag anslutna nedströms den här

Mina frågor:

  • Varför observerar jag dessa spänningar på det som ser ut som en bortkopplad mark?
  • Finns det någon säkerhetsrisk (t.ex. elektrisk eld) vid användning av detta utlopp som ligger utöver de vanliga ojämna riskerna med chocker?
uppsättning spicecat 29.10.2018 08:17

2 svar

4

Din GFCI Tester berättar allt. Jordledaren måste anslutas på enheten och hela vägen tillbaka till panelens mark. Annars är det bara en lös ledning och läsningarna du får av det är en "spöke" läsning eller en spänningsavläsning av en mycket låg effektutgång. Så det betyder bara att det inte är korrekt anslutet.

NEC är specifik för att byta ut ett 2-stiftsuttag till en trekant. Du måste installera ett GFCI-uttag istället, eller installera en GFCI-enhet och mata hela kretsen genom den och alla behållare måste märkas som ojordade. Om du köper en GFCI-behållare kommer dessa etiketter med den.

Jag gjorde en redigering på detta svar för att installera två exempel på vad jag pratar om som kan hjälpa dig att förstå.

Kom bara ihåg att din installation saknar grund.

Håll dig trygg och lycka till.

    
svaret ges 29.10.2018 13:18
2

Om OP uppmäter 30 V mellan neutralt och jordtråden i lådan (inte marken i behållaren som inte är ansluten till någonting), är det tydligt att jordledningen är inte bunden till neutralen i panelen, men kan det vara att jordtråden går till ett vattenrör eller till en jordstav?

För att testa om jordtråden går till marken i panelen och är bunden till neutralen sätt digitalmätaren i motståndsläge och mäta motståndet mellan den lossa marken och neutralt ( Inte det heta! Om du felaktigt ansluter till ett varmt motståndsläge, kommer du åtminstone att blåsa en säkring i mätaren och kan skada mätaren.) Ett lågt motstånd mellan jordledningen (~ 0,1 - 0,3 ohm) betyder att jordtråden går till panelen och är bunden till neutralen där. Det är vad du hoppas på.

Om motståndet är högre (säg 1 ohm till 500 ohm), skulle det betyda att tråden går till en jordstav eller till ett vattenrör, men är inte bunden till neutralt i panelen. Jag tror att den här ledningen fortfarande skulle kunna användas som grund för en GFCI-behållare, men expertutlåtande kommer att behövas.

Om motståndet är högt kilo- eller mega-ohm, skulle det innebära att jordtråden inte är ansluten till något och är värdelös som mark.

    
svaret ges 29.10.2018 16:46