Kommersiell plattformshoppare här med 18 års erfarenhet.
Jag kan inte betona nog hur oanvända och felaktiga inverterade tak är. Med XPS-panelerna ovanför är takmembranet fortfarande en av de dumaste sakerna som jag ser på specs.
Oavsett vad isoleringsproducenten säger till dig, kommer dessa isoleringspaneler till slut att absorbera vatten. Jag har tagit bort hundratals av dessa system genom åren och efter 7-8 år av isoleringen ständigt sitter i vatten börjar de absorbera det. Och sitta i vatten är vad de gör, de täcker taket och låt det aldrig torka.
Jag har tagit bort inverterade tak med 3 "XPS och dessa 2'x4" -paneler kan väga upp till 20 kg när de suger upp tillräckligt med vatten.
När allt detta händer, har allt R-värdet de en gång haft helt negativt.
Att lägga isoleringen över takmembranet är att sätta din bilsits på bilens tak för att köra och undra varför du är kall och våt.
I de flesta bostadsförhållanden är det vanligtvis bättre att installera 7 "ROXUL på insidan mellan balkarna. Den enda gången jag ser annorlunda är om ägaren letar efter ett exponerat takutseende. länk
Om så är fallet skulle jag föreslå ett Ballasted 60mil EPDM-system över två förskjutna lager av 2,6 "polyisocyanurat (Poly iso), vilket ger dig ett R-värde på 30.
Om du är fast besluten att använda och inverterat system, rekommenderar jag starkt att du installerar en dimple- eller avloppskartong över taket och säkerställer att du använder XPS-paneler som har förkrossade reglets i botten av dem som hjälper till med dränering och hjälpa till att hålla XPS ur vattnet. Om du letar efter en r-30 behöver du ca 6 "av XPS.