Vad ska man göra med gamla anslutningar när man flyttar utloppet till dedikerad krets?

2

Jag skulle vilja ta bort en av uttagen från en krets och köra en dedikerad tråd till den från en separat brytare, placera den på sin egen krets.

När jag kopplar bort den befintliga kretsen från receptet, kommer det att lämna pigtails för den gamla kretsen.

Vad gör jag med grisarna från den gamla kretsen att uttaget inte längre kommer att anslutas till?

-Do de behöver stanna i lådan (vilket skulle innebära att de skulle vara pigtailed i lådan, men inte anslutna till uttaget, och nya ledningar skulle också gå in i lådan för den nya kretsen ansluten till uttaget)?

-Det skjuts in i väggen?

-Hva verkar vara den säkraste: Ta bort utloppet, lämna grisarna i lådan och lägg en blank över den. Skär sedan ett nytt hål för en ny låda för behållaren och nya ledningar att gå in i.

    
uppsättning AaronLS 14.01.2015 02:21

2 svar

4

Av de tre alternativen du nämner är den första bra. lämna ledningarna i lådan, spliced.

Den andra, inte bra alls. Splices måste vara i en tillgänglig låda.

Tredje, också bra. Du kan helt enkelt tömma den befintliga rutan och köra nya.

Jag föredrar ett fjärde alternativ; Lämna den befintliga behållaren enbart och kör en ny krets till en ny låda. VARFÖR behöver du befintlig borttagen?

    
svaret ges 14.01.2015 02:58
1

Det bästa alternativet, efter att ha läst de synpunkter du lämnade, är att sätta in en ny grenkrets för Mikrovågsugnen, även om det är svårare under din speciella omständighet. Mikrovågsugnen ska ha en 20amp krets, eftersom den körs över 13 Amps. 14AWG-ledningen är märkt för 15 Amps, men för kontinuerlig belastning sjunker värdet till 12 Amps (80 procent av icke-kontinuerlig per NEC 210.20 (A)). Du bör också skydda den här nya kretsen med ett GFCI-uttag, speciellt om det ligger nära en diskbänk / vatten. Låt 14 AWG-kablarna anslutas i baksidan av lådan så att de matar in de andra uttagen.

    
svaret ges 14.01.2015 05:14