Anordningen du kopplade till kommer att fungera. Du konverterar i huvudsak till en termostat "SPST" från din nuvarande DPST-termostat. Vissa människor känner att SPST-termostaten är farlig eftersom värmeanordningen alltid är ansluten till ett varmt ben i elnätet. Båda benen kopplas bort från en DPST-enhet. Ändå är denna SPST-praxis vanlig och acceptabel i många jurisdiktioner. Det är ganska säkert, det finns inget sätt att kontakta energierade komponenter i en korrekt installation. Och när värmen är på, är alla komponenter energierade under båda systemen, men ändå är det fortfarande säkert.
Den enda tänkbara faran är om någon antar att det är ett DPST-system och dumt försöker arbeta på värmaren utan att stänga av strömmen vid brytare. Om du är okej med denna marginella riskökning, kolla med din lokala byggnadsmyndighet, fråga dem om du kan använda en enda polstermostat på en 240 volt (antar USA / Kanada spänningssystem) resistiv värmare. Övriga uppgifter är inte relevanta.
Om allt är OK är enhetens installationsanvisningar ganska tydliga på hur du kopplar upp både 2 och 3-tråds lågspännings termostater. Se till att du beställer rätt enhet för din värmepanna spänning och ström eller nuvarande betyg. För att vara säker ska enhetens betyg vara 125% mer än din värmars faktiska ström eller strömdragning.
Om du eller din byggnadsmyndighet inte tycker om SPST-typinstallationer, borde du kunna hitta ett liknande relä som är DPST, även om du måste leverera transformatorn separat. En eventuell lösning kommer säkert att innebära en kombination av transformator och relä, det är bara en fråga om förpackning och korrekt betyg.