Ditt problem är att körningen från 3-växellådan till trappstegen inte har tillräckligt med ledare. Förutom de heta och två omkopplade du har nu behöver du en neutral avkastning för den nya enpoliga sektionen.
Du skulle naturligtvis använda två 14/2 här, men det är ingen mening att rippa ut de 14/3 som redan finns där. Kör bara en 14/2 parallell med den och använd inte den svarta ledningen.
Jag gissar vilka växlar som måste styra vilka ljus, men här är ett förslag till kopplingsschema:
B = svart, W = vit, R = röd, om så anges. Ledningar som inte är markerade i diagrammet är alla omkopplade. Använd vilka ledare som finns, och var god och märka ändarna av dem med lite byråkrati för framtida underhållare. Och glöm inte att ansluta jordledarna till utrustningen!
Jag har utelämnat detaljerna i lampans ledningar som du redan har gjort.
Var särskilt uppmärksam på anslutningarna i avsnitt 1, eftersom den neutrala ledningen här bär lasten för hela källaren.
Sen redigering: Jag har bara märkt att jag har rekommenderat vad som är en kodbrott på de flesta ställen. Enligt modern praxis måste körningen från 3-växellådan till trappans topp antingen använda 14/4 kabel, eller alla ledningar måste bäras i en enda ledning. Anledningen till denna förordning är att undvika induktiv uppvärmning, magnetisk strålning och överdrivna linjelust.