Är det här kablar upp till kod och säkert?

1

Jag bygger en återvunnen trävägg till det som ligger bakom mitt nöjescenter. Kan någon snälla granska vad jag har gjort med elet och meddela mig om något är osäkert eller inte upp till kod?

Är det okej att några av romexmantlarna skärs utanför kryssrutan (bild 1)?

Jag var tvungen att förlänga de ursprungliga uttagen och byta från originalväggen några centimeter till ytan på den nya väggen - är det okej att ha ledningar mellan de två anslutningsfacken utan någon mantel? (bild 2)?

    
uppsättning Colonel_Forbin 07.01.2017 21:16

1 svar

3

Vid koden ska romexens mantel vara 1/4 "inuti lådan. Den öppna korsningen bakom den nya lådan eller den ursprungliga lådan som verkar vara bara ledare som kör till den nya lådan skulle också vara en kodöverträdelse. ta upp detta till kod En täckplatta med hål och klämmor som skadas behövs på den gamla rutan, så skulle korta bitar av romex med mantlarna i lådorna 1/4 "uppfylla kodkraven. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för alla skarvar kan en lådförlängning på den gamla lådan användas. En del lådförlängningar har knockouts på sidan, vilket skulle vara lättare att dra och klämma än klämmor på omslaget om utrymmet i den gamla lådan är tätt .

    
svaret ges 07.01.2017 21:58