Min huvudvalpanel i huset har en gemensam neutral / jordbar och inte separata barer. Om jag går från den här panelen till en delpanel i en fristående stavfågel och bifogar de två hotsna till 240V och en neutral som är ansluten till kombinationsfältet på neutral / jord i huvudpanelen, jordas jag ordentligt? Skulle jag också behöva en jordstav i stångfågen och om så är fallet, blir den ansluten till den neutrala baren eller är den jordad till underpanelen själv?

    
uppsättning Larry 16.12.2018 01:56

1 svar

1

Larry, jag kan reläera vad som krävs i vårt område. För varje premiss tillåts nu endast en servicepanel; vilket kräver att endast tre ledningar ska matas. Alla andra paneler på premissen måste matas av säkerhetsskäl med fyra ledningar. Dessa inkluderar två ledningar som fasledare, en neutral och en jord. Dessutom, alla paneler som finns i en separat byggnad kräver jordstavar, inte längre bara en jordstav men två separerade med 6 '. I servicepanelen kommer neutralen och jordningen alla ihop i den neutrala bussen. De efterföljande panelerna måste ha alla neutrala och grunder åtskilda. Lycka till; PCL

    
svaret ges 16.12.2018 02:20