Bränna kraft till ett nybyggt fristående garage

2

Vi är i planeringsstadiet för ett 40x40 fristående garage / butik som jag bygger och behöver veta vad som krävs i Everett, WA 98204 för att få ström till byggnaden.

  • Först måste jag köra en högdriven bågsvetsare som för närvarande kör en 40-polig brytare så att om jag behöver vrida den till sin högsta inställning, skulle jag inte ha problem med brytaren popping när man gör långa svetsar.
  • Den nya butiken kommer också att ha en dubbeldackugn som du normalt hittar i ett kök som vi använder för pulverlackeringsdelar.
  • Dessutom vill jag ha extra ström, så om ugnen är på, svetsar någon, och någon annan slår på butiken och alla lampor, jag stöter inte på brytare.
  • Jag planerar även att lägga till ännu större maskinutrustningsutrustning med tiden, som CNC-maskin, svarv och kvarn (som förhoppningsvis inte kommer att kräva 3-fas).

Jag läste andra artiklar som säger att man slår in i husbrytaren, som bara är en 200A-panel. Jag lade upp alla befintliga breakers som-är, som kommer till mer än 200 ampere. Men jag vet inte riktigt hur mycket makt faktiskt skulle dras på varje krets om allt i huset skulle vara påslagen, apparat och värmevis (alla lampor är redan LED för att spara ström och värmare är alla 220v i varje sovrum) .

Till exempel är kökslamporna bara en handfull LED-lampor och utlopp utan någon verklig effekt, men har en 20A-brytare. Samma sak gäller nästan alla kretsar utanför panelen. Så jag är noga säker på att jag kunde köra en underpanel av den.

Men låt oss säga att det finns 4 rumskamrater i huset som kör varje apparat, plus 3 personer i butiken gör detsamma. Jag vet inte om det skulle motsvara mer än 200 ampere. Men det sista jag vill göra är att riskera det.

Så mina frågor är:

  • Kan jag köra av min mätare på utsidan av huset, istället för den befintliga huspanelen, och installera en annan 150-200A panel 60 'bort i min butik?
  • Jag skulle vilja ha möjlighet att över tiden lägga till en massa maskinaffärsutrustning som CNC-maskin, svarv, kvarn och liknande utan att behöva göra all ny elektrisk service till affären igen 2-3 år senare. Vad ska jag göra för att inte ha framtida problem?
  • Kommer av mätaren att arbeta istället för huspanelen? Om så är fallet vilken kanal och kabel till den nya butikspanelen?
uppsättning viragocafe 13.02.2018 04:56

2 svar

3

Första. Nästa gång du svetsar och bryter, sätter du ner verktyget, går bort och använder inte verktyget igen tills du har korrigerat ledningsdefekten (dvs för liten tråd för verktyget och en brytare som är korrekt att skydda den tråden).

Prata med ditt kraftföretag om att ladda upp den mätaren

Normalt skulle jag säga "ingen väg" eftersom mätaren själv och tjänsten lateral (polen / tunnelbanan från transformatorn) också skulle behöva ha kapacitet, och det brukar det inte.

Men din låter som ett allelektriskt hus. Jag har sett elektriska hus som är avsedda för 400A. Så det är möjligt att kraftbolaget redan har tappat en service lateral passform för 400A. I så fall kan du mata en andra 200A huvudbrytare intill mätplattan och få det som matar garaget.

Annars måste du uppgradera tjänsten, och beroende på kostnader kan det vara bättre att få en separat droppe / mätare.

Det här är helt bestämt av kraftbolaget och deras speciella situation på ditt block, vi kan inte låta dig rådgöra annat än att prata med dem.

Med tanke på ett projekt av denna omfattning och säkerhetspåverkan är det självklart att du måste kommunicera med kraftbolaget och måste också dra tillstånd med din lokala AHJ och göra inspektionsbolaget. Vanligtvis är AHJs oka med människor som gör sitt eget arbete, förutsatt att de inte är hyresvärd (i vilket fall nej) eller arbetar kommersiellt (i så fall kanske). Att göra den här "zigenare" är inte av frågan.

Du behöver veta mer om exakt vad dina laster är

Det låter som om du bara har ett grovt grepp om de elektriska belastningarna i ditt hus. Det är dags för dig att göra en ordentlig undersökning.

Du letar efter watt eller VA och behöver så småningom göra det till ampere genom att dela med volts . Till exempel en 2000W värmare som körs på 240V är - någon, någon, Bueller? 8.3333 ampere vid 240V.

För en resistiv värmare är Watts och VA identiska. För de flesta andra är VA viktigare - Vad är vad du betalar för, VA är vad som går till breaker. (För att vara mer exakt, VA är den kraft du måste tillhandahålla.) När det är annorlunda, använd VA.

Hämta numren från maskinens namnskyltar. Om ingen märkskylt och de pluggar in får du bara $ 30 Kill-a-Watt och mäta maskinen på gång. Du skulle bli förvånad vad är nästan ingenting (kaffekvarnar) och vad är mycket (kaffebryggare). Kill-a-Watt är inte lika användbart som märkskylt, eftersom märkskylten är professionellt testad.

Motorer är speciella; få sina körförstärkare och hästkrafter. Låst rotorförstärkare (ett ganska stort antal jämfört med de andra) är inte så viktigt, och inte heller RPM.

Skapa ett kalkylblad av hela kit-n-kaboodle, du kan göra 240V och 120V belastningar separat. Tänk sedan på vad som sannolikt kommer att vara på samtidigt (INTE värme och A / C förhoppningsvis) men även moreso i butiken. Förväntar du dig att använda svarv och planer samtidigt?

När du har gjort denna undersökning kommer en massa riktiga utbildningsnummer att falla ut och du vet vad du ska göra nästa.

Tänk mer om bevarande

LED-lampor är trevliga, men det är "omarrangering av solstolar på Titanic" om du har resistiv elektrisk värme. Jag skulle gå på två sätt på det. En är att konvertera dina resistiva värmare till värmare som min Bitcoin - du använder fortfarande mycket el men åtminstone får du betalt. Den andra är värmepumpen, som är idealisk på en plats som fryser är sällsynta; Detta kommer kraftigt sänka din energiförbrukning och ge dig mer utrymme för att köra butiken.

    
svaret ges 13.02.2018 06:20
2

Jag tar det med de typer av utrustning som du föreslår att installera i det här nya garaget / butiken att du verkligen borde ha den bygginstallationen med sin egen huvudpanel och en kraftbolagsledning släpps från polstjänsten direkt till garaget.

Det kan mycket väl innebära att du kör en separat effektmätare i affären. Men eftersom några av de aktiviteter du föreslår (som pulverlackeringsdelar) låter som ett företag kan det faktiskt vara en fördel att ha en separat mätare och redovisning för verksamheten.

    
svaret ges 13.02.2018 05:25