Varför är den neutrala ledningen lika stor som varm kabel i en 3C-kabel?

2

Jag trodde att trådens storlek beror på strömmen som strömmen passerar. I en 3-ledarkabel är den neutrala ledarens storlek densamma som den heta kabeln. vilket pusslar mig. Om båda heta kablarna har 15A ström, kommer den neutrala ledningen att bära 30A ström.

    
uppsättning cuteCAT 13.02.2014 18:56

8 svar

3

En förenklad representation av en tråd med flera ledningar, skulle se ut så här.

Omvarjedelavkretsenhadeen120Wattglödlampainstallerad,såskulledetseutsåhär.

Om strömbrytaren på L1 stängdes skulle du se 1 ampere på kretsen.
Ohms lag I = P / E


L1=1A,N=1A,L2=0A

Ombådaomkopplarnastängdesserdufortfarande1amperepåkretsen.Idethärfalletströmmarströmmenemellertidtilllinje,ochdetbliringenströmpåN.


L1 = 1A, N = 0A, L2 = 1A

Om vi byter ut en av lamporna på 120 watt med en 240 Watt-lampa ser du att den obalanserade belastningen strömmar på N .


'L1' = 2A, N = 1A, L2 = 1A

Såsom du kan se kommer neutralen ( N ) aldrig att bära mer än endera raden ( L ). Åtminstone inte i en ordentligt ansluten krets. Detta beror på växelströms natur och egenskaperna hos ett split-fas system.

    
svaret ges 14.02.2014 19:24
5

När det sägs att strömmen avbryter varandra, betyder det att neutralen i en tråd med flera ledningar endast bär strömavvikelsen mellan de två kretsarna i en ordentligt ansluten MWBC.

Så en last på 5A på ett ben och 15A på det andra benet kommer att resultera i en belastning på 10A på neutralen.

För en typisk MWBC är det extremt ovanligt att båda benen är 100% balanserade, så neutralen kommer nästan säkert att bära lite ström. Det är därför som en rak 240V krets (vilken är en linje-till-linje krets i motsats till en linje-till-neutral) kräver ingen neutral ledning. Det är en 100% balanserad linje-till-linje krets.

Se?

    
svaret ges 13.02.2014 19:36
1

Nej, eftersom de två heta benen är ur fas. Så 15 ampere på ena sidan avbryter 15 ampere på andra sidan.

    
svaret ges 13.02.2014 19:11
1

3 ledarkabel används vanligtvis för ett av två ändamål: En extra / dedikerad varm (dvs. matning av ett omkopplat ljus och en alltid påslagen mottagare) eller en flertrådig grenkrets. När det gäller en flertrådig bankkrets kommer de två heta benen från olika ben på din strömförsörjning (+ 120V, -120V), så de avbryter faktiskt varandra när de är balanserade.

Du är korrekt genom att du inte vill returnera 2 15 amp-kretsar i samma ben via en enda neutral.

    
svaret ges 13.02.2014 19:12
1

De två heta benen är INTE ur fas! De är helt i fas . Ingen ström strömmar genom neutralen när samma belastning appliceras på båda benen på hots eftersom allt av strömmen strömmar genom hots (endast) från ena änden till den andra över hela längden av sekundärlindningen i transformatorens sekundärlindning. En skillnadsström strömmar endast genom neutralen när belastningarna på de heta benen är inte lika --- inte för att de är i fas (eftersom de är < inte ) men för att de är oavsiktliga !

Om de två heta kablarna var out of phase skulle ingen ström alls strömma in i en 240-volt motor när den är ansluten över hots.

Jag är ingen elektriker, men jag är en certifierad elektronisk tekniker och jag vet el . Jag har varit ledningskretsar sedan innan Beatles var ett band.

    
svaret ges 21.05.2015 06:11
0

Som andra har sagt kan 3 ledarkabeln användas för att mata två kretsar i delade faser. Transformator på polen (eller i marken) används som visas i Tester101s diagram. Men du måste vara säker på att brytare i panelen befinner sig i två olika faser. Generellt brytare som ligger intill varandra ligger i olika faser men inte alltid. Vissa paneler har alternerande faser överst på panelen och några vid nedre änden intilliggande brytare är samma fas. Även en dubbelbrytare som passar in i en enda slits skulle inte vara i separata faser.

    
svaret ges 22.02.2014 15:57
0

Undantaget från denna regel är övertoner. Triplet-övertoner kommer SUM i neutralen, i en 3-fasstillgång. Triplet kommer från enfaslikriktare (t.ex. de flesta elektroniska nätaggregat för datorer, TV, mikrovågor etc). Under åren när det fanns mindre elektroniska konsumentprodukter användes halva storlek neutrals i 3P-försörjningar. Idag är det minst lika stora neutraler, och till och med dubbel storlek i vissa installationer, beroende på vilken förväntad belastning som helst.

    
svaret ges 22.02.2014 23:57
0

Det finns många sorter av tre och fyra ledarkablar som har ojämna storleksledare av samma anledning:

länk

    
svaret ges 21.05.2015 13:53