Jag köpte ett hus som byggdes på början av 70-talet.
Jag ersatte en väggsconce som hade den vanliga vita, svarta och jordade tråden. Strömkällan för vägglådan har flera ledningar; två vita, två svarta och två röda. Jag kopplade det nya ljuset med samma kopplingsmönster som existerade tidigare; den vita skenstråden gick till de två vita trådarna och sconceens svarta tråd gick till de två röda ledningarna. Jag lämnade de två svarta trådarna ensam och vridna / sammanfogade.
Ljuset fungerar bra förutom att det luktar varmt. Jag är ovillig att använda det här ljuset eftersom jag inte förstår varför det var anslutet som det är.
Är det säkert att använda eller ska det anslutas olika?
Om det tidigare ljuset fungerade korrekt och det nya ljuset är kopplat exakt detsamma och fungerar korrekt, borde det inte vara några problem här.
Luktar varmt kan vara något antal saker eller absolut ingenting alls. Vanligtvis känns det varmt är det problem där det uppstår problem (och inte känner sig hett på grund av värme som alstras av glödlampan / lamporna).
Svart / röd / vit ansluten på detta sätt låter som en multiwire-grenkrets där de har kopplat din sconce-belysning från en av de heta benen (den röda). Om du antar att rätt brytare används, är detta en helt säker ledningsmetod.
Det här låter normalt för mig. Det låter som om du har två 3-ledare + jordledningar i lådan, en kommer in för att mata ström, en går ut för att mata nedströms enheter.
Det inkommande röda ändras troligen genom att koppla det till ljusets svarta och det utgående rött, sconceen och andra enheter som är bundna till den röda strömmen styrs av den strömbrytaren.
Svarta är bara knutna ihop för att mata in till oväxlade enheter nedströms.
De vita är bundna ihop för den neutrala återkomsten av sconce och några nedströms enheter.
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna