Add värmare till krets - 14 AWG till 10 AWG på 30A brytare?

0

Mitt nya hem har kanalfri väggvärmare (Cadet specifikt). Jag vill lägga till en ny vägg och installera en annan värmare i den. Vid kontroll av min panel ser jag att de sju ursprungliga värmare är på fyra dedikerade kretsar; var och en är 240V, 30A. Jag vill knyta den nya värmaren på linjen som bara har en värmare på den för tillfället. Men när man köper en värmare och kontrollerar alla de nuvarande, verkar det som att ledningarna som kommer med värmare är 18 AWG (för fläkten) bunden till 14 AWG (för värmeelementet), med 14 AWG utsatt för anslutning till huvudkretsen. Dessutom har varje värmare en separat termostat med 12 AWG-ledningar. Jag kan inte säga i värmekartan vilken mätare huvudledningarna är, men det är definitivt större i diameter än 14 AWG. Såvitt jag förstår, kräver 30A-brytare 10 AWG-kablar, så nu är jag förvirrad över hur mitt hus någonsin passerade inspektion och hur jag kommer att passera för den här ombyggnaden.

Missar jag något i koden som tillåter apparater att ha anslutningar anslutna till 10 AWG i kretsen som bara är 12 eller 14 AWG? Är det säkert?

    
uppsättning EKMJones 15.10.2017 01:32

1 svar

1

Koden gäller inte ledningarna inom apparater

NEC hanterar inte kablar inom apparater - UL (eller CSA, eller Intertek, eller MET eller TUV) är den som ansvarar för att det är säkert, och de arbetar av en annan uppsättning kablar specs (Appliance Wiring Material eller AWM för kort) än de kablar som används för att bygga tråd. Detta kodifieras i NEC 300.1 (B):

(B) Integral Parts of Equipment. The provisions of this article are not intended to apply to the conductors that form an integral part of equipment, such as motors, controllers, motor control centers, or factory assembled control equipment or listed utilization equipment.

    
svaret ges 15.10.2017 01:54