Jag har stött på ett problem med min Goodman GMH95-ugn som inte antänds ...
Bakgrund: I början av sommaren slog kondensatorerna i min AC-kondensor ut eld. Det rostade kablarna i kondensorn, kortade kompressorn och stekte styrkortet i min ugn. Jag bytte ut kondensatorn och styrkortet i ugnen. AC har fungerat bra hela sommaren.
Nu har vi haft några kallare nätter och det (slutligen) inträffade för mig att jag inte hade kontrollerat värmen. Så jag vände termostaten upp. Gissa vad? Ingen värme. Jag märkte ett kulmärke på kontakten för gasventilen och ersatte gasventilen igår. Fortfarande ingen värme.
Här är det som händer:
1. Jag vrider termostaten för att kräva värme.
2. Utkastet till inducerarfläkten startar.
3. Trycket växlar både nära (ett på fläktlådan, en på spolens lock).
4. Tändaren börjar lysa och lyser i ca 10 sekunder.
5. Efter ca 5 sekunder tar gasventilen 24V på orange tråden i ca 3 sekunder medan tändningen är på. Jag hör inte några klick eller luktar någon gas från gasventilen.
6. Antändaren slås av.
7. Fläkten går i ca 15 sekunder längre.
8. Fläkten stängs av.
9. Upprepa steg 2-8 två gånger.
Jag kontrollerade tryckbrytarna genom att applicera vakuum och övervaka motståndet över sensorerna. Båda nära vid mycket lågt vakuum. Jag kan också höra båda när när utloppsventilens fläkt slås på.
Jag rengjord flamssensorn för bra mått.
Jag undrar om jag fick en dålig gasventil. Det var ett eBay-köp av en (förmodligen) ny del. Jag antar att det är möjligt att jag har en dålig.
Vad ska jag kontrollera innan jag köper en annan gasventil?