4

Jag bytte just nu mina dimmer växlar med Insteon switchar. Allt fungerar, och jag tror att alla anslutningar, etc. är korrekta. Min låda hade inte en jordtråd, så jag fick höra att så länge som jordtråden rör på metalllåda, så är det ok. Vad mer kan jag göra för att se till att allt är säkert? Jag har en multimeter.

Jag försökte sätta min multimeter i kontinuitetsläge och rörde de två skruvarna och sa att det var kort, men jag tycker att det är vettigt, eller hur?

    
uppsättning mergesort 28.09.2016 21:58

1 svar

2

Om det inte finns någon jordkabel (grön eller grön) som kommer in i lådan, är jordning till en metalllåda det näst bästa. Men det borde ske genom att lägga en jordningsskruv i en av de små gängade hålen i metalllåda eller med en jordklov. Jordledningen från strömbrytaren sätts sedan under skruven eller i klippet.

Detta kommer att slipa omkopplaren om det finns en väl ansluten metallmantel på kabeln som kommer in i lådan eller om det finns någon annan anslutning av en jordledning till lådan.

Om det inte finns någon, har du en ojordad omkopplare. Om det antas att det fungerar, utgör detta inte mer risk än vad vi rutinmässigt sätter upp när omkopplarna var alla ojordade några år (årtionden?) Sedan.

Om strömbrytaren var helt PÅ och du testade över det heta och den varma varma, borde den läsa som en kort (eller nära). Om det var öppet eller dimmat, skulle det visa mer motstånd än 0, men hur mycket beror på position och kretsar.

    