Vilken storlek är ledningarna? En 40 AMP-krets är antagligen 8 eller 10 AWG, och ingen av dessa kommer troligen att passa in i en 20 ampere-mottagare. Det betyder att du måste använda en 12 AWG pigtail för att fästa behållaren i kretsen.
Bortsett från det har du funderat rätt.
- Ta bort den befintliga behållaren.
- Installera en ny låda.
- Använd tvärledare med rätt storlek för att fästa en 12 AWG pigtail till en av de ojordade (heta), jordade (neutrala) och jordledarna.
- Använd en tvärledare med rätt storlek för att täcka den extra ojordade (heta) ledaren.
- Ta bort dubbelpolen 40 amperebrytaren.
- Installera en enda polare 20 amperebrytare.
- Anslut en av de ojordade (heta) ledarna (den som är fäst vid behållaren) till den nya brytaren.
- Använd en tvärledare med rätt storlek för att täcka den extra ojordade (heta) ledaren.
- Montera en platta för att täcka det tomma hålet i panellocket (som skapades genom att ta bort dubbelpolbrytaren).