Can GFI-brytare eller GFI-utlopp tillåter jordade uttag att användas? [duplicera]

2

Jag har ett hus i 1963 i Texas med Square D-brytare och mestadels duplexproppar. Alla metalluttagslådor. Det finns dock 8 romex-stilkablar (12-2 med mark) bundna till brytare i servicepanelen. Jordledarna har grönisolering och jag tror att det finns 8 pluggar som har marken ansluten till metalluttaget. Många fler uttagsproppar är duplex och ingen jordning (testas även). Jag ser ingen ledning eller metallkabelmantel någonstans. Är det sant att jag kan antingen 1. ersätta alla brytare med GFI och sedan ändra alla kontakter till jordade uttag? eller 2. Byt bara det första uttaget som kommer från servicepanelen för varje krets med ett GFI-uttag och byt sedan resten av pluggarna till jordade uttag? Inte mycket chans att springa bara en jordkabel till varje behållare. Verkligen vill modernisera och sluta med lagliga skyddade uttag för 110 kretsar.

    
uppsättning Steve 28.03.2015 06:20

1 svar

5

Ja, du kan skydda dessa uttag med en enda GFCI per krets och sätt trekantiga uttag i lådorna. Det finns fortfarande ingen jordkabel och ingen faktisk jordning i dessa uttag .

(Du kan inte ansluta jordkontakten till neutralen, det här är en kodbrott och farlig eftersom den sätter ström på jordtråden, vilket medför att jordkabeln fungerar som en levande ledare om det finns ett fel i det neutrala, och kommer att aktivera skruvarna på dina ansiktsplattor, aktivera höljen av jordade elverktyg och jordade apparater som brödrostar etc.).

Tekniskt sett ska alla un-grounded-uttag som skyddas med GFCI märkas "GFCI Protected / No Equipment Ground" (GFCI-utlopp kommer vanligtvis att ha ett litet limmetik i etiketten lådan för detta ändamål).

Jag överensstämmer generellt med kommentaren om att använda GFCI-brytare, även om du säkert kan byta ut det första uttaget på en krets med GFCI och skydda allt "nedströms" genom att ansluta den nedströms delen av kretsen till LOAD-terminalerna på GFCI.

Square D 20A GFCI-brytare kostar ungefär $ 35 vardera. GFCI-kärl kostar antagligen hälften av det.

GFCI och jordning är två olika begrepp. GFCI skyddar människor mot elektrocution, men de ger inte jordning, så de ger inget skydd för utrustning som verkligen kräver jordning.

För vissa apparater är det förmodligen inte ett problem eftersom GFCI kommer att skydda mot elektrocution och det finns inga andra märkbara effekter som är viktiga för dig.

För mer känslig elektronik, som datorer, tv, radio och ljudsystem, som körs utan en jordningsledare kan utsätta din utrustning för att irriterande (i bästa fall) effekter som jordblocksinterferens (som kanske låter som en bakgrundsljud genom högtalare, till exempel) och kan eller inte orsaka problem eller skada själva utrustningen eller till och med fara för din struktur. Om du har satellitutrustning finns det tydliga kodkrav för jordning. Vidare tillåter anslutning av överspänningsskydd till en krets utan en markering förmodligen inte att överspänningsskyddet är fullt effektivt.

Inom GFCI finns det identiska små induktiva spolar runt de heta och neutrala ledarna, och GFCI-kretsen går ut om den upptäcker någon obalans i strömmen mellan hett och neutralt. Den neutrala bär samma mängd ström som den "heta" i en krets med en belastning på den. Om neutralen inte bär samma mängd ström betyder det att strömmen läcker till marken (ett jordfel) genom någon annan väg, vilket kan vara en person. Men GFCI har inget att göra med att jorde kretsen.

    
svaret ges 28.03.2015 08:20