Vilken gauge tråd behöver jag för min torktumlare?

4

Jag vill lägga till en bricka & torktumlare till mitt garage, men breaker box är på fel sida av huset. Oavsett vilket sätt jag driver tråden, krävs det 110 meter tråd.

Kommer 8-3 med markarbete?

Eller är körningen för lång och jag måste ha 6-3 med marken?

    
uppsättning Rollie Meloy 01.05.2016 15:13

3 svar

4

Normalt skulle en 220v / 30 amp Dryer-krets utnyttja 10/3 med marken.

Enligt det här spänningsfallstabellen ser det ut som om det är 100 ' kabeln till # 8 koppar, för att hålla spänningsfallet mindre än 3%.

Så du har kommit fram till den rätta slutsatsen inom din fråga för att använda 8/3 med marken.

    
svaret ges 01.05.2016 21:55
3

10/3 är FINE för torken. 12/2 för tvättmaskinen.

    
svaret ges 01.05.2016 16:01
2

Beroende på om du har en elektrisk torktumlare eller en gas-torktumlare, kommer svaret att vara annorlunda. Jag antar att du är i USA och använder en elektrisk torktumlare. Då går beräkningen så här:

Om du antar att du har en elektrisk torktumlare, kan typiska strömförbrukningar vara var som helst från 1800 W till 5000 W källa . Men låt oss anta att den torktumlare du har ligger precis vid gränsen för din elektriska krets - det är en 30 A, 240 V dedikerad krets. Jag kommer att beräkna spännings- och kraftminskningen som härrör från att använda olika trådtrådar, förutsatt att den aktuella (vilken är hög ... sannolikt är strömmen någonstans mellan 8 eller 22 A).

Motstånd på 220 (rundtur!) fötter av tråd källa och tillhörande spänningsfall och strömförlust (förutsatt 30 A ström):

391.133

Spänningsfallet som du kommer att få är strömtidsbeständighet (V = I x R), till exempel 30 x 0,087 ~ 2,61 V. Effektfallet går som kvadraten av spänningsfallet, så om du förlorar 1% spänning till torken förlorar du 2% av kraften.

Enligt National Electrical Code måste du använda 10 AWG eller bättre att bära 30 En säker ::

Menbaraförattdetärkodbetyderinteattdintorktumlarekommerattfungerabra.Alltsommaktgårutpåattvärmatrådenochintetorkarkläderna-detärnogintevadduvill.

Varförsiktigmedattsetillattdintråd"kan andas". Om du begraver det under mattor mm blir det mycket varmare eftersom värmen inte kommer att kunna komma undan. För att vara säker, skulle jag antagligen gå med 8 AWG-kabeln och se till att all ström slutar torka kläder, inte värma ledningarna.

    
svaret ges 01.05.2016 21:56