Beroende på om du har en elektrisk torktumlare eller en gas-torktumlare, kommer svaret att vara annorlunda. Jag antar att du är i USA och använder en elektrisk torktumlare. Då går beräkningen så här:
Om du antar att du har en elektrisk torktumlare, kan typiska strömförbrukningar vara var som helst från 1800 W till 5000 W källa . Men låt oss anta att den torktumlare du har ligger precis vid gränsen för din elektriska krets - det är en 30 A, 240 V dedikerad krets. Jag kommer att beräkna spännings- och kraftminskningen som härrör från att använda olika trådtrådar, förutsatt att den aktuella (vilken är hög ... sannolikt är strömmen någonstans mellan 8 eller 22 A).
Motstånd på 220 (rundtur!) fötter av tråd källa och tillhörande spänningsfall och strömförlust (förutsatt 30 A ström):
391.133
Spänningsfallet som du kommer att få är strömtidsbeständighet (V = I x R), till exempel 30 x 0,087 ~ 2,61 V. Effektfallet går som kvadraten av spänningsfallet, så om du förlorar 1% spänning till torken förlorar du 2% av kraften.
Enligt National Electrical Code måste du använda 10 AWG eller bättre att bära 30 En säker ::
Menbaraförattdetärkodbetyderinteattdintorktumlarekommerattfungerabra.Alltsommaktgårutpåattvärmatrådenochintetorkarkläderna-detärnogintevadduvill.
Varförsiktigmedattsetillattdintråd"kan andas". Om du begraver det under mattor mm blir det mycket varmare eftersom värmen inte kommer att kunna komma undan. För att vara säker, skulle jag antagligen gå med 8 AWG-kabeln och se till att all ström slutar torka kläder, inte värma ledningarna.