Connecting de fyra terminalerna på en 14-50P till ett homebrew 240v system med tre ledningar

3

Jag köpte ett nytt 240v homebrew system. Systemet kräver en 30 amp krets och levereras med 10 gauge-ledningar (svart, vit, grön) men ingen plugg (så du kan ansluta den kontakt som behövs för din situation).

Jag köpte nyligen ett elbil så att jag hade en 14-50R installerad i mitt garage med en 50 amp GFCI-brytare.

Jag vill ansluta mitt system till 14-50R, så jag köpte en 14-50P för att ansluta till de lediga kablarna från systemet. Frågan jag har är att 14-50P har 4 terminaler (2 hot, 1 neutral och 1 ground), men det finns bara tre 10 gauge-ledningar som kommer ut ur mitt 240v-system (1 hot, 1 neutral och 1 ground). Terminalerna i min 14-50P är borttagbara, så ska jag ansluta 1 het, jord och neutral och ta bort den oanvända varmkontakten? Eller ska jag göra något helt annat? Och är jag okej med 10 gauge tråd eftersom systemet bara drar mindre än 30 ampere?

    
uppsättning meis1212 25.02.2016 20:45

3 svar

4

Om det är 240 volt har det ingen neutral. Så ditt hembröd har 2 hots och en mark.

Koppla bara in det med omloppsmönstret på behållaren, förutom att den neutrala (vita) ledningen kommer att tas bort från kontakten.

10 gauge är bra för 30 ampere men förstår att behållaren är skyddad med en 50 amp-brytare, så om din homebrew har en rekommenderad maxstorlek mindre än så kommer du att överskrida det rekommenderade skyddet för ditt brygger.

Lycka till!

    
svaret ges 25.02.2016 20:53
0

The issue I have is that the 14-50P has 4 terminals (2 hot, 1 neutral and 1 ground),

Höger

but there are only three 10 gauge wires coming out of my brew system (1 hot, 1 neutral and 1 ground).

Jag tror att du förmodligen misstänker vad ledningarna är.

The terminals in my 14-50P are removable, so should I connect the 1 hot, ground and neutral and remove the unused hot terminal?

Du säger att bryggsystemet är 240V men i Nordamerika (jag antar att du är i Nordamerika på grund av omnämnande av NEMA-plugg) har du bara 120V mellan en varm och neutral. Om du vill ha 240V måste du ansluta till båda hots (och inte den neutrala).

Du behöver förmodligen ansluta svartvitt till de två hettapparna (markera den vita ledningen med röd tejp / sleeving för att indikera att det verkligen är en het), grön till marken och lämna den neutrala kontakten frånkopplad, men kontrollera dokumentationen för enheten eller fråga tillverkaren om det är säkert.

Du bör också kolla vad som händer i handboken om överströmskydd.

    
svaret ges 26.02.2016 02:38
0

Det är inte ok att direkt ansluta en enhet som kräver en 30 amp brytare till ett 50 amp uttag. Du behöver en 30 amp säkring ansluten med 50 amp kablar mellan bryggaren och uttaget.

Föreställ dig en kortslutning i din homebrew som normalt skulle resa en 30 amp-brytare, men i det här fallet skulle du behöva strömma över 50 ampere genom att 10 gauge-ledningar innan kretsen bryts, vilket sannolikt orsakar brand.

EDIT: Nu om allt som är anslutet är inom brandbeständig kapsling, skulle det förmodligen vara bra utan att behöva 50 amp-ledningar eller en säkring.

    
svaret ges 25.02.2016 20:57