Can du skickar en 2: a vånings balk direkt till källaren?

0

Jag har ett hus med en mittstråle i källaren; alla första våningsbjälkarna överst på strålen. Det finns en bärande vägg ovanpå strålen som går 2/3 längden av huset.

De flesta på 2: a våningen 2x8 balkar på denna vägg; dock 12 meter av huset inte; de skakar på toppen av en bärande vägg som ligger 3 meter från mittstrålen.

Det är oundvikligt att 2: a våningen döper stor tid då den dåligt stödda sektionen faller i källaren.

Normalt skulle jag stråla 1: a våningen och sedan arbeta därifrån, men det går en stor smärta att flytta källaren (VVS / El / Gas). Jag tänker på att klippa 2: a våningsbalkarna och hänga dem från en LVL, sedan posta den LVL hela vägen till källaren, med första våningsbalkarna som bracing.

Någon som någonsin gjort det här? Vad postade du med eftersom det kommer att vara 16 vertikala fötter till strålen. Har du klippt fotar under källarvåningen och vad ankar du med om så är fallet. Tack för hjälpen!

    
uppsättning George12 25.01.2019 22:23

0 svar