Jag blir chockad över ett utlopp vars kraft är isolerad vid brytaren!

0

Jag har nyligen lagt till en förlängning till mitt hem och kopplat allt på garagekretsen med allt som fungerar som det borde förutom ett utlopp, fortsätter jag att få en klinga från jordtråden när jag försöker lägga den i väggen. Den konstiga delen är att det inte finns någon ström till detta uttag. Jag har isolerat brytaren. Genom hela ombyggnaden har jag bara använt en krets så ingen korsas från en annan brytare. allt är ordentligt jordat. några ingångar?

    
uppsättning user75115 06.09.2017 04:53

2 svar

3

Jag förstod det idag. Jag hade en garanti reparation på min vattenvärmare nyligen och killen fick ett par ledningar blandas upp vilket orsakar ett neutralt kors. Efter det inga problem alls. Tack hörni! -

    
svaret ges 07.09.2017 05:35
0

Först och främst - Var försiktig, när det finns spänning på jordtråden vet du att några vanliga regler inte gäller.

Paridéer ... Det finns en last- och ledningstråd. Ledningar som kommer från brytaren ska vara en linje och en mark (eller neutral). Det kan vara möjligt att du har en strömbrytare eller en lampa som är ansluten bakåt. Därmed menar jag att du kan få linjen och ladda fel. Det är möjligt att någon annan lampa eller strömbrytare har ledningsledningen kopplad till lasten och lasttråden kopplad till linjen .. Denna situation skulle leda till att alla armaturer fungerar korrekt, förutom att strömmen skulle kunna byta och monteras när de borde Det är inte ..

Andra .. Kan vara en högimpedansjord. Vad jordar du själv till, känner kitteln? Kanske är det vad som helst ELLER din röra som har problemet.

Också brytare öppnar inte neutralerna. Du kan hitta neutraler från andra kretsar bundna.

Slutligen .. Jordledningar och ledningsledningar vid strömbrytaren är uppblandade ... Jag har sett någonting så här tidigare - underpanelen som matade allt i hade jordledningar och neutrala trådar blandade ihop på samma buss.

    
svaret ges 06.09.2017 07:52