Vilken brytare storlek och trådmätare ska jag använda för en ny garageutloppskrets?

1

Jag skulle vilja lägga till några välbehövliga eluttag i mitt garage. Från och med nu verkar det som kraften som går till garagedörröppnaren och garageljuset ligger också i samma linje som vissa köksljus och vissa sovrumsljus och uttag. Jag känner sålunda att kretsen redan är skjuten till sitt maximala och vill installera en ny strömbrytare och köra en ny linje och dra bort Garage-objekten från sin gamla linje och fästa dem på en ny, inklusive mina fyra nya Outlets. Jag har ganska bra elektriska färdigheter men det är inte mitt yrke. Bara undrar vilken storlek brytare jag behöver installera samt finns det en specifik mätare som jag behöver använda från breaker ut. Jag använder 14 2 på mina försäljningsställen som jag lägger till.

Som referens har jag flyttat min tvättmaskin och torktumlare ungefär 3 månader sedan och jag bytte ut en ny tråd till brytaren själv, så jag har en ganska bra idé om hur man gör det, bara inte säker på de specifika storlekarna som ska användas. Jag har flera öppna områden för nya strömbrytare.

    
uppsättning Heather 19.09.2016 18:14

3 svar

4

Du nämnde inte vilken typ av utrustning du ska använda, och du nämnde inte om det var en fast eller fristående garage. Utan lite mer detaljer är det inte möjligt att ge ett exakt svar. Som en allmän riktlinje skulle du använda 12 AWG kopparrörare med 20 ampere brytare och 14 AWG kopparrörare med 15 ampere brytare. Eftersom behållarna är i ett garage måste de skyddas av GFCI. Detta skydd kan tillhandahållas av en GFCI-mottagare eller en GFCI-brytare.

Om du ska använda flera delar av utrustning som drar mycket ström, kanske du vill överväga att köra en 20-ampers multi-wire-grenskrets. Om du har några platser där du skulle använda flera högdragen objekt tillsammans (t ex såg och dammsamling), kan du installera en dubbelsidig låda med två duplexbehållare. Genom att mata varje behållare med ett separat ben i kretsen, kan du använda två högdragna föremål utan att bryta brytaren.

Eftersom det är ett garage, skulle jag installera en enda 20 ampere krets åtminstone. En 15 ampere krets skulle vara bra för belysning, men det är ganska begränsande när / om du börjar plugga in verktyg / utrustning.

    
svaret ges 19.09.2016 18:58
1

Garantinställningar är ofta anslutna till # 12 så att du kan använda 20A-brytare, som är mer lämpade för kraftigare kraftutrustning. Om du fortsätter med # 14 kommer du att vara begränsad till en 15A-brytare.

Det anses vara bra praxis (och krävs ofta av kod) för att skydda varje utloppsrör med ett GFCI-uttag, eller för att skydda hela kretsen med en GFCI-brytare.

    
svaret ges 19.09.2016 18:28
0

Cirklar med:

14 gauge tråd = 15 amp

12 gauge tråd = 20 amp

10 gauge tråd = 30 amp

Var säker på att din krets är skyddad av GFCI.

    
svaret ges 19.09.2016 18:28