Hur kan jag ansluta en zwave switch som kräver en neutral till 3-vägs box?

2

Jag har en 3-vägs switch som ser ut som den är ansluten som bilden nedan. Jag skulle vilja ta bort strömbrytaren som visas till vänster och byt ut strömbrytaren som visas till höger med en Zwave-omkopplare som kräver en neutral kabelanslutning.

Iminkonfigurationfinnsenandraomkopplareilådantillvänster(somjaglämnarensam)och4vitatrådarsomverkarvaraneutrala,allaanslutnatillentrådmutter.Detfinnsocksåenandrabrytaresomstyrenannanlastirutantillhöger,somäranslutentillenannanbrytare(ochenannanbrytare)ochsomverkarvaraanslutensomvisaspåbildennedan.

Idealiskt vill jag också eliminera den andra omkopplaren till höger och kontrollera den belastningen med samma Zwave-omkopplare som kommer att placeras i rutan till höger. Det stora problemet i allt detta verkar vara att lådan till höger inte har en neutral ledning. Kan någon tänka på en konfiguration som skulle tillåta:

  • BÄSTA FALL: Båda lasterna ska styras av min Zwave-omkopplare i lådan till höger.
  • PLAN B: lämnar enpolspaken och laddas ensam och ersätter bara de två trevägsomkopplarna med min Zwave-omkopplare rutan till höger.

Vilken hjälp som helst är mycket uppskattad.

    
uppsättning Jake 12.02.2016 07:06

2 svar

1

Om jag förstår din beskrivning, är det här ett sätt att ändra ledningarna:

I princip använder du de befintliga vita ledningarna för att utöka den neutrala noden överallt. Använd de svarta trådarna för att förlänga den svängda heta hela vägen till Zwave. Använd den röda tråden i det tredje benet för att sätta tillbaka det varma bakstycket till de två första lamporna, som har sina varma sidor anslutna till den andra svarta tråden i det andra benet.

För den sista lampan till höger, koppla loss den från strömbrytaren och dra av strömkabeln. Använd sedan dess tidigare växelkabel som en omkopplad slinga som nu drivs från Zwave. Kontrollera den totala belastningen på brytaren som levererar rutan till vänster, eftersom du lägger till en lampa till den.

Som du ser har du fler ledningar än vad du behöver. Kepsa alla övergivna trådar med små trådmuttrar. Kläm inte bara dem kort, jag gjorde det en gång och fick en raket från inspektören.

Jag har utelämnat jordledarna (den bara koppar) men det gör du självklart inte.

Vänligen låt mig uttrycka min yttersta tacksamhet för att du ska ge mig möjlighet att dra ytterligare ett kopplingsschema.

    
svaret ges 12.02.2016 10:48
0

Om ditt kablar är anslutna som visas på den första bilden så kommer du inte att kunna sätta Zwave-omkopplaren i högerkassetten. Anledningen är att det inte finns någon neutral i den rutan. För att kunna använda Zwave-omkopplaren behöver du lägga till en annan Romx-kabelkörning från den högra växlingsboxen upp till ljusboxen där neutralen är närvarande. Du kan antingen ersätta den befintliga 12-3-kabeln med 12-4 eller köra ytterligare 12-2. I båda fallen skulle jag byta ut den befintliga vita kabeln som har de svarta tejpmarkörerna och använda den för den neutrala anslutningen och använd den svarta eller färgade ledningen i den nya kabelkörningen för 3-vägs switchen.

Om den oberoende ljusomkopplaren verkligen är på en separat krets som du beskriver då:

  • Nätet i den kretsen ska INTE anslutas till neutralen i 3-vägs ljuskretsen.
  • Du skulle INTE kunna konvertera det oberoende ljuset för drift med 3-vägs-kretsen utan att köra fler ledningar och köpa strömmen till det ljuset från källan som matar 3-vägs-kretsen.
  • svaret ges 12.02.2016 10:37