Hur du kopplar upp en neutral ledning till en D / poletermostat?

1

Jag installerar en D / poletermostat till en 5000w 240V garagevärmare med 10/3 tråd och en 30amp d / polbrytare .. fråga är .. var kopplar du också den neutrala (vita) ledningen i termostaten

    
uppsättning Jason 21.02.2018 16:58

2 svar

1

En standard 240v värmare utan elektronik dosent kräver en neutral belastningen är ren 240v. Allt du behöver är den röda, svarta (hots) och utrustningen marken. Om du hade 120v kontroller skulle du behöva neutralen, men din termostatdosent behöver neutralen, så jag skulle locka den i båda ändarna och märka den i panelen om du vill lägga till en fancy controller i framtiden.

    
svaret ges 21.02.2018 19:41
0

Den typen av värmare kräver sällan en neutral. Dubbelpolstermostater ger inte möjlighet att styra den neutrala ledningen. Om din värmare faktiskt behöver neutral, behöver du inte bryta den. Det skulle inte utgöra en servicefare vid enheten. Bara skicka det genom statboxen.

    
svaret ges 21.02.2018 18:54