Det här är inte så enkelt som det verkar ... men det visar sig att du är okej i slutet
Den ursprungliga installatören av din ugnsinstallation lutade på NEC-bestämmelserna för kranledare i kretsar som matar matlagningsapparater, hittades vid 210.19 (A) (3) Undantag 1:
(3) Household Ranges and Cooking Appliances. Branch-circuit conductors supplying household ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances shall have an ampacity not less than the rating of the branch circuit and not less than the maximum load to be served. For ranges of 8.75 kW or more rating, the minimum branch-circuit rating shall be 40 amperes.
Exception No.1: Conductors tapped from a 50-ampere branch circuit supplying electric ranges. wall-mounted electric ovens, and counter-mounted electric cooking units shall have an ampacity of not less than 20 amperes and shall be sufficient for the load to be served. These tap conductors include any conductors that are a part of the leads supplied with the appliance that are smaller than the branch-circuit conductors. The taps shall not be longer than necessary for servicing the appliance.
Det innebär att den allmänna beskrivningen av din installation, utan att rekommenderas av installationsanvisningarna för din nya ugn, gör överensstämmer med NEC. För att se om den nya ugnen är tillåten, vänder vi sedan till tabell 220.55, tillämpar not 3 på kombinationsbelastningen på två ugnar, en 6,3kW och en 4,5kW:
Over 1.75 kW through 8.75 kW. In lieu of the method provided in Column C, it shall be permissible to add the nameplate ratings of all household cooking appliances rated more than 1.75 kW but not more than 8.75 kW and multiply the sum by the demand factors specified in Column A or Column B for the given number of appliances. Where the rating of cooking appliances falls under both Column A and Column B, the demand factors for each column shall be applied to the appliances for that column, and the results added together.
Med tanke på att båda apparaterna faller inom kolumn B och att tabellen ger oss en 65% efterfrågan på 2 apparater i den kolumnen betyder det att de två apparaterna sammanlagt till 10,8 kW, den kodberäknade belastningen på kretsen är faktiskt 7,02 kW på grund av efterfrågan faktor. Det betyder att 40A-brytaren är tillräcklig för kretsen, även med de nya ugnarna installerade; Men eftersom din tråd är 6AWG, kan du stötta brytaren till 50A på ett säkert sätt.