Delvis strömavbrott efter installation av ny lampa

0

Jag bytte ut en belysningsarmatur i min korridor. Medan jag tog det ifrån varandra insåg jag att en svartvit kabel var ansluten. Efter att "plugga in" den nya fixturen och inse att den fungerade bestämde jag mig för att fästa den svarta och vita tillbaka tillsammans, förutsatt att de övergavs. Gnistor flög och nu har hälften mitt hus ingen kraft.

Den strömbrytare som blåses återställdes och sätter ut strömmen. Men det enda som har makt är ett utlopp närmast brytaren. Varje annat utlopp och ljus i den extra hallkällaren och sovrummet sovrummet är ute.

    
uppsättning josh 13.10.2016 06:11

1 svar

1

En ohmmätare eller kontinuitetstester hjälper dig att felsöka ledningarna. När strömmen slås av och lampkontakten kontrollerar varje uppsättning svartvita ledningar letar du efter den som är nära ohm eller visar kontinuitet, stäng sedan av strömbrytaren och läsningen ska visa nära oändlig eller ingen kontinuitet . Denna tråd är kopplingsbenet.

De andra 2 kablarna är din kraft och kör till ett annat ljus eller uttag. Nu om du knyter alla 3 svarta tillsammans är den sidan färdig. Markera den vita omkopplarbenet med svart tejp och anslut den svarta ledningen från ljuset. Anslut de 2 återstående vita kablarna tillsammans med det vita från ljuset.

Eftersom du har en metalllåda borde marken (bara koppar) fästas i lådan. Det kan vara bättre att grisja marken om fixturen har en jordkabel anslut 1 jord till lådan och anslut den inkommande marken och lampan tillsammans. Detta borde få dig att komma igång igen.

Med en direkt kort släcker bromsarna ganska snabbt och skadar vanligtvis inte ledningarna. För att återställa en felaktig brytare vrid / tryck hela vägen till avstängning än på nytt.

    
svaret ges 13.10.2016 15:22