Kontakturomkopplaren till 2-gångsbrytaren med vanlig belastning (röd) med nedströmsbelastning

1

Jag vill installera en timerbrytare (den har fem ledningar, röd (belastning), svart (varm), vit (vanlig), grön (mark) och gul (trevägsbyte men inte nödvändig för min ansökan) Byt ut en strömbrytare i en 2-gångs växelkåpa med sex inkommande romex-anslutningar (se första bilden). En strömbrytare slår på utomhusljus och det är den här strömställaren jag vill byta ut med timern. Den andra strömbrytaren släcks in och I vill att den ska förbli i kretsen. Båda lasterna är i samma krets - alla grunder som kommer in i lådan är vridna ihop och alla vita slutar i samma trådmutter. Det finns ytterligare nedströmsbelastningar (inredningsljus och fläktar i ett annat rum) som är beroende av anslutningsboxanslutningarna men har sina egna nedströmsomkopplare (det här är källan till min förvirring).

I den 2-gångiga kryssrutan delades den röda (last) ledningen mellan båda omkopplarna (se andra bilden) - det var en enda tråd som togs i mitten och lindades runt skruven i den andra strömbrytaren och fortsatte sedan en trådmutter med två svarta ledningar som jag hittade går ut på respektive omkopplade laddningar - du kan se detta på bild 2. Jag hakade timern enligt instruktionerna, men nedströmsljusen fungerade inte alls och timeromkopplaren Bytte inte den avsedda belastningen (utomhusljus) som bara stannade.

Vilken hjälp som helst skulle uppskattas. html p>

    
uppsättning mlm1023 28.10.2017 00:09

2 svar

1

Var inte uppmärksam på färgerna

Den röda ledningen som går till befintliga strömställare i din låda är faktiskt en pigtail från det heta matet som kommer in (de två svarta slingorna), medan de två svarta trådarna från strömbrytarna är omkopplade matar går tillbaka.

Så, använd den svarta hettråden från tidtimern till den befintliga knutpunkten av alltid knuffar som du har dragit ut och en pigtail för att ge alltid heta till den andra omkopplaren, medan den lämpliga svarta omkopplade ledningen blir sötad till röd tråd från timern. Timernutralen går till den neutrala korsningen (vita ledningar) som du har dragit ut, och timerns jord går in i resten av grunderna (som behöver en faktisk kabelnät på dem). Slutligen kan den gula 3-vägswiren vara söt / tejpisolerad, eftersom du inte behöver den, som du redan har angivit.

    
svaret ges 28.10.2017 00:28
1

De svarta kablarna på dina strömställare som bilden är faktiskt de omkopplade heta ledningarna till lamporna. Jag skulle märka dem med rött och blått tejp, om jag kunde komma åt den andra änden av ledningen och märka den också.

De röda ledningarna i bilden är helt enkelt pigtails. Den röda färgen betyder ingenting, killen använde bara ett skrot av tråd han hade kvar. De är lagliga som röda, men de skulle vara mer begripliga om de var svarta eftersom de alltid är heta. Det finns en allvarlig - och ofrånkomlig - defekt med de röda ledningarna, där de två staplas på en enda skruv. Grisstången från högeromkopplaren ska helt enkelt gå rakt mot trådmuttern med svarta och andra röda. Jag skulle ersätta de röda kablarna med svart, eller märka dem med svart tejp.

Nu när du har befintliga ledningar raka (och markerade om du väljer det), bör det vara korta arbeten att installera den nya omkopplaren. Bara matcha färgerna.

    
svaret ges 28.10.2017 03:17