Vilken typ av väggbrytare behövs för att en naturgaspanna ska antändas konsekvent?

8

När vi flyttade in fungerade vår naturgaspanna bra: Vrid växeln & det skulle antända.

År senare började det fungera felaktigt: Ibland fungerade omkopplaren, andra gånger, ingen tur. Vi skulle försöka stänga av & på nytt några gånger ( "Hej, IT. Har du försökt stänga av och på igen?" ) och ibland skulle det gå.

Senast har lösningen inte, & brännarna misslyckas med att antända 100% av tiden. Piloten är bra.

Att känna kaminen använder inte husets ström (vi kan använda den även under ett avbrott), jag tänkte spänningen var tillräckligt låg för att jag skulle kunna felsöka. Jag kopplade strömbrytaren och försökte slå på eldstaden genom att försiktigt ansluta ledarna. Detta fungerade 100% av tiden. Så jag trodde att eldstaden var OK och bestämde att byten skulle bytas ut.

Eftersom jag redan hade öppnat installerade jag omedelbart en reservkontakt som jag hade ljugit runt. Detta fungerade bra först vid att öppna eldstaden på & av 100% av tiden på den första dagen . Men nästa dag uppträdde den igen och misslyckades för det mesta.

Jag tänker att det fungerade den första dagen sedan jag hade värmt upp eldstaden genom att ansluta ledningarna och efterföljande försök som omedelbart följde med den nya omkopplaren kunde utnyttja den högre startvärmen som genererade tillräckligt mycket spänning . Men när kaminen kyldes till den enda omgivningstemperaturen som var den enda piloten, var det inte tillräckligt med spänning nästa dag.

Vilken typ av växla, exakt, ska jag få åtgärda det här? Jag kollade våra big-box hårdvaru butiker men deras växlar alla verkar klassificeras för typiska 120V + användning. Jag såg termostater i eldstaden, men ingen växlar. Var kan jag generellt sett hitta vad jag letar efter? Jag föredrar bara en väggbrytare, och jag vill inte ringa någon till att fixa det här.

    
uppsättning Chris W. Rea 12.01.2014 21:13

5 svar

8

Termopilen i din eldstad sätter ut millivolt, ingenting nära 120V var ljusströmställaren designad för. Det är nog bara en fråga om att hitta en strömbrytare med låg noggrannhet på motståndet. En generisk lågspänningsbrytare från en elektronikaffär, eller rippad ur leksak, skulle förmodligen göra det (till exempel en 12V SPST). Verkligen här desto mindre desto bättre, men akta dig för alltför billigt som det kan sätta dig på fel väg igen.

Detfinnsvissaeldstadsspecifikaforumsomkanhjälpatill,särskiltmedettmodellnummersomges.Ettexempelär länk . Ovanstående bild är från "Discover Circuits Magazine (December 2009 Issue 4)", som har en guide till detta exakta ämne tillsammans med en smart booster-lösning från en "Mr. Wily Widget". Hitta det över på länk

Du kan också försöka rengöra termopilen som kan ha skorpa av sot. Mät spänningen mellan de två exponerade ledningarna för att se om din rengöring gör en förbättring.

    
svaret ges 13.01.2014 05:56
4

Jag hade samma problem, försökte allt, bytte ut strömbrytaren och termopilen, ingen nytta. Då tog jag slutligen bort pilotljusmonteringen, toppen slog ut och med ett strå blöste en massa damm ut ur det. Resultatet var en bättre flamma på termopilen som fick ventilen att öppna, prova det.

    
svaret ges 14.11.2014 19:29
2

I mitt tidigare hus installerade jag ett X10-relä för att utlösa eldstaden från hela rummet. Jag har aldrig haft växelproblemet eller ett problem med reläet.

    
svaret ges 15.01.2014 20:58
1

Vet någon vilken spänning en "hälsosam" termopil producerar? En liten googling ger mig inget tydligt svar; Jag har sett allt från 30mV till 750mV, men jag lutar mot 750mV som rätt svar.

Jag har problemet beskrivet i den här tråden och min termopil producerar 300mV DC från pilotlampan, mätt vid strömbrytaren. Jag har tagit ett AA-batteri och tänt eldstaden på strömbrytaren och om jag slår på strömmen medan eldstaden brinner är 300mV tillräckligt för att hålla ventilen och hålla kaminen brinnande, men tydligen inte tillräckligt för att öppna ventilen. Förutom att leta efter svar på den förväntade spänningen från en termopil, trodde jag att användningen av ett AA-batteri vid strömbrytaren för att tända eldstaden kan vara användbar för andra.

    
svaret ges 11.01.2015 14:41
1

Jag hade samma problem, intermittenta flammor, ibland inget svar oavsett hur länge jag lämnar omkopplaren till på position. Tack vare kunskapen här mätt jag spänningen på ledningen och det var 320 millivolt. Så jag rengjorde kontakterna och ledningen och monterade omkopplaren igen. Voila, fungerar perfekt nu. Tack allihop. Bara lite sandpapper på ledningarna och kontakterna.

    
svaret ges 15.01.2015 18:34