Är det acceptabelt att använda en större mättråd nedströms en kopplingslåda för en djupbrunnspump?

2

Brunnspump är ungefär 300 till 400 fot dund med 10-2 awg tråd som går i j-box bredvid vattentanken. Från j-boxen till huvudpanelen är 12-2 awg, 16 ft. Är detta acceptabelt övning?

    
uppsättning Mike 06.10.2017 01:46

1 svar

4

Det beror på hur mycket ström pumpen drar.

Om det är mindre än 20 ampere (troligtvis om du inte har en brunn i industrins storlek) så är det bra och det låter som om de använde # 10 i det långa loppet för att minska spänningsfallet på kretsen.

Ju högre strömmen drar desto högre spänningsfallet på ledningen. Vid långa ledningar av tråd sträcker vi rutinmässigt ledningen för att minska detta spänningsfall. Detta är en mycket vanlig praxis.

Redigera: Poängen i kommentarerna är en mycket bra. # 12-ledningen kan inte vara på en brytare som är större än 20 ampere. Så är din krets begränsad till 20 ampere med # 12-ledningen.

    
svaret ges 06.10.2017 02:00