Varför är två lastkablar båda energierade när man är?

4

Jag drog ett uttag ur lådan för att bestämma hur långt uppströms det var på kretsen som förberedelse för att installera en GFCI. Tre hots och tre neutrals anslutna till utloppet.

Jag kopplade bort alla heta kablar och använde en kontaktfri detektor för att bestämma vilken linje som är från strömbrytaren. Jag verifierade de andra två var heta laster på andra ställen (det vill säga inte aktiverat när jag startade brytaren - och allting på kretsen var av, så jag fick uttaget längst uppströms). Jag tänkte, okej, de delar upp kretsen till vänster och höger om rummet för att nå de andra butikerna, etc.

När jag bara ansluter en av belastningshotsen får allt strömmen strömmen, och den andra lasten som inte är ansluten har också ström. Ergo, de separata hetladdkablarna ansluter sig till varandra någonstans, jag kan inte se, men jag har ingen aning varför eller var, efter att ha hunnit bara en fick kraft till allt.

Jag har aldrig sett detta tidigare. Kan någon berätta för mig vad som händer?

    
uppsättning part-timer 15.11.2016 22:53

2 svar

1

låter som om kretsen gör en komplett cirkel. de sprang tråd runt i rummet och kom tillbaka till samma lådan igen. gå till "sista" rutan på språng. Det borde bara vara en tråd. Wire in, ingen tråd ut.

    
svaret ges 03.10.2017 06:04
0

En möjlighet är att den var ansluten av en brittisk. De är förtjust i "ringkretsar" där kretsen gör en cirkel. Enorma nej någon annanstans i världen använder vi en fysisk trädtopologi och det borde aldrig vara en elektrisk slinga.

Det finns en annan möjlighet, som du bara hittar genom att titta. Det kan ha varit i början kopplat med en behållare på en strömbrytare. I det här fallet är det vanligt att "splittra" behållarna genom att bryta av fliken mellan skruvarna - i så fall kan varje hälsa av behållaren (måste) matas separat och den kan inte längre användas som ett praktiskt sätt att skarva 2 trådar. Det är vanligt för amatörer att gå igenom och byta ut alla behållare, gå och rulla helt och hållet för att leta efter de lilla små avbrutna flikarna. Nu överbryggar de omkopplade och oväxlade linjerna, besegrar byta och relevanta för dig, vilket ger en andra nuvarande sökväg. Det är inte helt en slinga, men kommer att visa detsamma "varför aktiverar man en varm energi på det andra" symptomet.

Sök på plats för växlar eller tidigare switchar, särskilt de som inte verkar göra någonting.

    
svaret ges 03.10.2017 17:06