Fastställande av rätt sätt att ansluta en kanalfläkt (europa)

1

Jag hittade en ny gammal kanalfläkt i en garageförsäljning, sa säljaren att han köpte den för 10 år sedan, aldrig använt den. I vilket fall som helst var det i orörda tillstånd inuti sin plastfolie men kom utan en låda och med en liten instruktionsbroschyr var de enda markeringar som jag hittade vad det är just stylized "CATA" skrivet på bipacksedeln.

På baksidan har den 3 elektriska kontakter märkta N, L och SL. Broschyren förklarar (på tyska) den blå tråden - > N, brun tråd - > L och svart tråd - > SL.

Så det är det som förvirrar mig. Det finns ingen svart tråd här och medan N antagligen skulle vara neutralt, har jag ingen aning om vad L eller SL är. Jag tycker att L bör vara den heta tråden (vara brun) men jag kan inte vara säker.

Vem har någon inblick i detta?

EDIT:

Jag hittade det här diagrammet när jag letade efter "CATA" -kanalfläktar, det har också N-märkena och SL-markeringarna och jag tror att den blå tråden i N och brunt i både L och SL borde få det att fungera?

Ännu konstigt, om de ville ha den varma ledningen i SL för en brytare, varför har den också permanent ansluten till L? Kan ha något att göra med "TIMER" -potentiometern på dess baksida ..

    
uppsättning user81993 06.09.2017 21:41

1 svar

1

L = linje, SL = växlad linje. Det kan hända att fläkten kan konfigureras att köras i ett antal minuter efter att lampan är avstängd. Det är nog en badrumsfläkt.

    
svaret ges 07.09.2017 00:57