Varför bryts brytaren för brytare med neutralt omkopplare?

0

Jag byter ut mina gamla växlar för automatiserad en och i ett av sovrummet jag stötte på en udda situation.

- Den gamla omkopplaren hade en: svart, svart, grön tråd -Den nya omkopplaren har: röd, svart, vit och grön tråd

Jag stänger av strömbrytaren för det sovrummet och bekräftar att det var avstängt. När jag kopplade den nya omkopplaren kopplar jag hela ledningen men märker att om jag kopplar den vita ledningen till strömbrytaren, övergår den på något sätt strömbrytaren och det finns ström till strömbrytaren ...

Om jag inte ansluter den här vita ledningen, kommer strömbrytaren att fungera när jag slår på strömbrytaren för det här sovrummet igen.

Obs! När strömmen var på (och ingenting var anslutet till det) visar spänningsprovaren att det bara fanns 1 tråd som hade ström (och det var inte den vita) så jag antar att den vita skulle vara den neutrala.

Någon har någon aning om varför den vita ledningen skulle kringgå strömbrytaren?

Redigera: Det verkar också som med den vita ledningen, det är nu en del av masterbäddsrumskretsen ...

I alla fall har alla dessa växlar nätkabel som är bra, eftersom resten av huset har ändrats till dessa smarta switchar redan och fungerar som förväntat.

Det är bara det här ett sovrummet (låt oss kalla "Sovrum A"), att det är intressant.

I vilken om Netural-kabeln i sovrum A används, blir den en del av ett annat sovrum circut (vi kan kalla detta "Master bedroom".

Det enda jag skulle vilja se här är att det här (som det var ett äldre hus) för att det här sovrummet A ... att den som sprang elen, splittrade bara neutralen från "sovrummet" till "Sovrum A"

Men jag är intresserad av att se vad andra tycker varför att använda den neutrala ledningen i "Sovrum A" skulle göra att växeln blir en del av "Master Bedroom" -kretsen.

    
uppsättning Luu 05.06.2017 17:49

1 svar

2

Du kanske vill pausa för att lära dig lite mer om växlar.

Det första konceptet är att drivna saker behöver ström . Kraften rör sig i loopar, du behöver två ledningar. Det är helt möjligt att ställa in en strömslinga så det är varmt att heta, i vilket fall behöver du verkligen byta båda ledningarna. Ett bra exempel är en luftkonditioneringskondensor i Nordamerika.

Men det är dyrare, så neutral är ett koncept som vi etablerat för att göra ledningarna enklare. Vi ställer upp neutrala så det är nära markpotential, så det anses inte vara farligt. Och så är det inte nödvändigt att byta den.

På ett gammaldags ljus är den enda sak som tar makten ljuset. Så omkopplaren är en enkel mekanisk människa-driven enhet, och den behöver bara avbryta (bryta) en av ledningarna. Det är säkrare att avbryta den heta ledningen.

På en ny smart smart switch, växlar strömmen också . Så nu har du två -drivna enheter, och båda behöver en full loop av både hett och neutralt.

  • Smart-switchen behöver alltid varm och neutral, så den kan alltid vara klar.
  • Lampan som behövs måste vara varm och neutral.

Observera att omkopplingar inte behövde neutrala före , och plötsligt nu gör de. Det är ett verkligt problem för många gamla inbyggda kablar. Ibland kan du bara inte installera smart switchen.

Det finns också smarta switchar som inte behöver neutrala eftersom de använder "glödande fusk", utnyttjar ett faktum om glödlampor där de verkar som nästan en död kort tills tillräckligt ström strömmar för att få dem varma. Smartbrytaren (med glödlampa) kan placera sig i serie med en avstängd glödlampa och läcka tillräckligt med ström för att fungera själv. Strömförsörjningen i CFL och LED är dock utformad som spänning enheter som inte är aktuella -enheter och svarar på "glödljuset" på konstiga och oförutsägbara sätt.

Det finns ytterligare ett koncept som kommer upp mycket. Varför har inte neutralt brytare?

Det begreppet bygger helt och hållet på att hots och neutrals borde gifta sig monogamöst. Det vill säga, varje heta bör ha 1 partner neutral och bara använda det neutrala för att återvända strömmen. Neutralläget är samma trådstorlek som det heta. Om detta görs korrekt kan neutralen inte överbelastas, såvida inte hetet också överbelastas i exakt proportion. Eftersom det heta har överströmsskydd, skyddar det också neutralen. Det är konceptet.

Naturligtvis tar det inte hänsyn till personer som inte respekterar konceptet. Jag ser kretsar hela tiden där en enhet är ansluten till den avsedda heta, men någon "nackdel av bekvämlighet". Det enklaste sättet att upptäcka detta är att lägga till en GFCI / RCD i kretsen och lägga på en belastning på varje uttag. GFCI jämför aktuellt flöde på "hett" till "neutralt" och reser om de inte är lika.

    
svaret ges 05.06.2017 18:51