How installerar jag flexkanal till befintlig kanal, inklusive register

1

När mitt hem byggdes 2016 går HVAC från ugnen i källaren upp genom huset använder 7 "R4.2 isolerad flexkanal. Jag håller på att avsluta min källare och jag skulle vilja klämma in i befintliga körningar. Jag är inte säker på vilken typ av register som ska användas för att blåsa ner från takets omkrets i huvudrummet eller hur man åstadkommer detta. Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

Bifogade är ett par bilder

uppsättning Christopher Lond 14.01.2019 12:22

2 svar

1

Jag tror inte att 7 "eller 8" kanaler är trunkar, och därför borde du inte dela dem. Varje ventilator kräver sin egen grenkanal från stammen.

Stammelinjer är nästan alltid styva rektangulära kanaler på 10x12 "eller större. Du installerar en startkrage och kopplar din flexkanal till det.

Om din byggare inte underlättar nya förbindelser för din källare, kan du behöva få en tennbender att komma in och utsträcka stammen på lämpligt sätt.

    
svaret ges 14.01.2019 14:59
1

Det är nog en dålig idé att försöka avleda en liten mängd cirkulation från den befintliga ugnsfläkten i källaren. Det är högst troligt att det övergripande systemet designades och byggdes för att hantera bara med uppvärmning av dina övre våningar. Hembyggare plockar inte extra kapacitet till något som ett värmesystem eftersom det bidrar till deras kostnad och äter till vinstmarginalen.

En annan övervägning för att värma ditt ombyggda utrymme i källaren skulle vara att lägga till en extra golvstående direktventilvärmare i källaren. När den placeras längs en utvändig källarvägg som inte är helt under grad kan den koncentriska direktavluftningen komma genom väggens övre del. Då är allt du behöver hantera att driva gas och el till den extra värmaren. Den nya värmaren kan värma upp en ganska bra storlek genom sin interna konvektionsfläkt. Ibland kan direktventilen gå ut genom fälgbjälken ovanför fundamentet.

En av dessa värmare med en integrerad fläkt rekommenderas eftersom det kan göra ett mycket bättre jobb att cirkulera varm luft till ett större område. Vissa modeller som inte har den integrerade fläkten skulle vara mycket mindre effektiva.

(Bildkälla: länk ) Ingen anslutning.

    
svaret ges 14.01.2019 16:39