Skulle ledningarna till mitt försänkta ljus få en spänningsavlastning och en jordladdning ansluten?

3

Jag hade det här kan lyset installerat av en entreprenör. Det var inte knutet till något, bara vilar på toppen av ett hål i taket. Kabeln går inte in i plastgrommarna. Det finns inga jordledningar som kommer ut ur kabeln. Jordkabeln i lådan är fäst på ingenting. Det fanns inget skydd över kryssrutan och pappersinstruktionerna finns fortfarande inuti lådan.

Är det så krossat som det ser ut? Entreprenören svarar inte på mina meddelanden.

    
uppsättning Cpaul 20.04.2018 17:23

2 svar

3

Det finns flera problem här:

  • Jordnätet verkar saknas. Det ser ut som gula Romex (12/2, med mark). Du måste slipa dina armaturer och lådan (vilket är anledningen till att lådan har jordnätet)
  • De sprang 2 trådar i samma hål (normalt lägger du en per hål)
  • Ledningarna är helt enkelt elektriskt tejpade
  • Skenan ska fästas på bägge sidor på båda sidor.
  • Vad de borde ha gjort var att använda en NM-trådklem för att hålla varje tråd i sitt eget hål.

    Klämman håller trådarna ordentligt på plats och förhindrar att trådarna gnuggar mot metallboxen (vilket kan orsaka en kort och eventuellt brand)

        
    svaret ges 20.04.2018 19:59
    1

    Du nämner inte var du bor, men från min begränsade kunskap om den amerikanska nationella elektriska koden (NEC) skulle detta inte vara acceptabelt. Marken måste absolut anslutas. Det är en överträdelse där. Jag ser också en varm (svart) ledning och en neutral (vit) tråd som går in i en enda trådmutter. Jag kan inte tänka på ett enda fall där det skulle vara en bra idé. Jag tror också att alla kryssrutor måste vara säkrade och helt täckta för att möta kod.

    Jag föreslår att du kontaktar en licensierad elektriker för att inspektera arbetet och, om det är nödvändigt, rapportera till den entreprenör som installerade denna fixtur. Jag kan inte se hur han eventuellt kunde bli licensierad om det här är det slags arbete han gör.

        
    svaret ges 20.04.2018 17:45