71 gallon vattenvärmare behåller inte hett vatten

1

Hoppas någon kan ge mig några tankar om vad som kan hända här, så jag kan vara lite mer informerad när jag ringer en rörmokare.

Situationen är, vi fick vår vattenvärmare ersatt några år tillbaka och sedan dess har det varit ett problem. Det är mer märkbart när det är kallt utanför det verkar, men verkar fortfarande vara ett årligt problem. När vi använder varmt vatten går vi i grunden ut ur det inom några minuter. För att få en acceptabel mängd varmt vatten (tillräckligt för att ta en 10 minuters dusch), måste vi bokstavligen först vatten först. Därmed menar jag att jag måste sätta på hett vatten, låt det springa i några minuter, stäng sedan av och vänta 20 minuter. Då när vi går och använder hetvattnet igen får vi varmt vatten i en respektabel tid. Nu är jag ganska okunnig över allt detta, men det verkar som att en 71 gallon varmvattenberedare ska kunna hålla tillräckligt med vatten för att inte behöva grundas så här. Jag borde kunna ta en 30 minuters dusch, än mindre 10 utan att springa ut. Min dusch i morgon var anständigt varmt för kanske 2 minuter innan det var bara varm-ish.

Så om någon kan ge mig några idéer om vad som kan hända skulle jag uppskatta det. Vi har just lagt upp med det i några år, förutsatt att det var lite miljövänligt. Liksom systemet håller inte mycket varmt vatten i tanken så det löper inte alltid och värmer bara vatten när du börjar använda det? Jag hoppas det inte är fallet men och även så, jag borde kunna få mer varmt vatten ut ur det. Någon hjälp?

UPPDATERA Ledsen alla, jag menade att berätta allt som vattenvärmaren var gas. Pilotlampan tänds. Jag minns inte den specifika modellen, men jag kan se upp det om folk tror att det kommer att hjälpa. Jag har faktiskt vänt upp termostaten över den över standard och när vattenvärmaren sätter ut varmt vatten kan det vara väldigt varmt. För het. Men igen, det kräver att vi förstår det innan vi får någon anständig mängd varmt vatten ute.

UPDATE 2 Såg det upp, jag tror att det här är modellinfo om det hjälper någon: State Select: High Output. Modellnummer: GS675XRRS 300

    
uppsättning cardician 06.02.2018 18:53

3 svar

10

Det hände mig när vattenvärmaren i ett hyreshus ersattes av hyresvärdens "handyman". Kontrollera att inloppsröret och kylflödet på värmaren inte var installerade bakåt.

Inloppet ska ha ett rör så att det kalla vattnet kommer in i värmaren. Utloppet ska dra från toppen. På så sätt skjuter det kalla vattnet de flesta av de 71 gallon varmvatten ut ur värmaren. Om du hakar det bakåt, blandar det kalla och heta omedelbart och blir snabbt ljummet.

    
svaret ges 06.02.2018 20:03
3

Gör din vattenvärmare några gurgling eller pinging ljud? Har du spolat det nyligen eller kontrollerat anodstången?

Det är osannolikt för en nyare värmare, men en äldre kan vara full av sediment, vilket minskar sin effektiva kapacitet. Även om du har en halv eller en kvart kapacitet, borde du fortfarande ha tillräckligt med varmt vatten i en 10 minuters dusch, så igen mycket osannolikt men fortfarande något att undersöka om mmackenzies svar är inte lösningen.

    
svaret ges 06.02.2018 22:44
2

Alla rördelar är på toppen nära varandra. Vad håller vattnet från kortslutning från kallvattentätningen rakt över till varmvattenutloppet bara några inches bort?

Den kalla linjen har en dip tube , som går till botten av värmaren för att försäkra sig om kallvattenfyllningar från botten. Således stiger varmt vatten som ett rör av tandkräm vilket ger dig en trevlig lång sikt. Om dypröret har ett problem kommer detta att hända.

    
svaret ges 08.02.2018 09:56