How att stoppa ner toaletten från att bubbla när övervåningen toalett spolas?

1

Jag har en nyinstallerad toalett på bottenvåningen i mitt hus. Avloppet på denna bottenvåningspool är ansluten (i källaren) till avloppsstapeln på toaletten på vinden på 3: e våningen. När jag spola 3: e våningen toalett kommer bubblor ut ur bottenvåningen toalett.

Hur stoppar jag min bottenvåningspalett från bubbling? Generellt rekommenderas det inte att du kombinerar dräneringsstaplar för badrum på olika våningar?

Här är några detaljer om mitt hus / VVS:

  • Mitt hus har en källare, bottenvåning, 2: a våningen och 3: e våningen (vind).
  • Toaletten i bottenvåningen har en ventilerad avloppsventil med en STUDOR-ventil vid slutet av ventilen
  • Bottenvåningen toalett spolas utan problem och dränerar ordentligt

Det förefaller mig som det som händer när 3: e våningspoolen spolas, luftvolymen i dräneringsröret med 3 våningar måste gå någonstans och det släpper ut genom bottenvåningen. Innan flyttade luften direkt till avlopp, men nu när vi tillagde bottenvåningen dränerar till den (i källaren), luftar luften genom bottenvåningen. Lyder det här korrekt?

Förutom att skapa en ny avloppsstack för bottenvåningen badrummet, finns det ett sätt att uttömma luften från 3: e våningen avlopp någonstans?

Tack för din hjälp!

    
uppsättning resident 08.11.2017 17:39

2 svar

2

It seems to me that what is happening is when the 3rd floor toilet flushes, the volume of air in the 3 story length drain pipe needs to go somewhere, and it is venting out through the ground floor toilet.

Jag tror att din observation är korrekt. Problemet är att du har en AAV (Studorventil) på toaletten för att ventilera den. Detta tillåter luft in men tillåter inte luft ut. Annars skulle du få en otäck lukt från avloppsgas.

Så, när toaletten på golvet spolar en stor mängd vatten ner i ventilationsstapeln, tvingar det luft upp genom toaletten eftersom det inte går upp genom AAV.

Den enda riktigt bra lösningen är att lägga till en ventilationslucka till den nedre våtgolv som går hela vägen till vinden och går med i husluftstacken där.

Så du kan leva med bubblingen eller installera en standardventil på toaletten.

Lycka till!

    
svaret ges 11.11.2017 11:35
0

Ditt problem är avståndet vatten / avfall faller. För att eliminera bubblingen behöver en ventilationsluft läggas till eller en uppflödesventil efter källartoaletten innan den går in i huvudlinjen. Uppflödesventiler är som en backventil för att förhindra att nedre våningar har detta problem. Jag är inte säker på om de kan eftermonteras. Jag kan använda fel namnet eftersom det var 30 år sedan när jag var tvungen att använda en för att förhindra att en källare toalett kom över flödet när övervåningen toalett spolades. Jag såg just typen av ventil var en backwaterventil.

    
svaret ges 10.11.2017 20:43