Varför arbetar inte "C" eller Common wire på min Nest-termostat?

0

Jag har anslutit den blå ledningen till C -terminalen på ett 3: e generationsnät och till de blå ledningarna på transformatorn ....... Men nästtermostaten visar inte den blå ledningen som är ansluten på den utrustning som upptäckts av Nesttermostaten.

Problemet är att värmaren har korta cykler vid uppvärmning. Nest support folk säger att en C tråd behövs.

Hjälp behövs !!!!!!!

    
uppsättning Ed J Panco 28.12.2016 15:14

1 svar

2

Nesten är färgblind. Det har ingen aning om vilken färg dina -kablar är. Den snygga, lilla Nest-skärmen visar trådfärger, men det är vildgissning baserat på vanliga trådfärger. I det här exemplet kan W-tråden faktiskt vara brun, G kan vara orange.

Trådfärgernapåskärmenbetyderingenting.

DetfinnsingenofficiellfärgkodförC-kabeln,eftersomdenintetraditionelltanvändesitermostater.Dukananvändavilkenfärgsomhelst,sålängedentrådeninteanvändsförnågotannat.

DetviktigasteärattC-kabelnanslutstill24V-sidanavtransformatorn,påterminalensominteärdenR-ledningengårtill.

AnslutCochRtillsammaterminalitransformatornskulleintegöranågonting,ochNest-skärmenskulleförmodligenvisaCsominteansluten.

VadsomhelstsomNest-skärmenangerom"Blå" -tråden är irrelevant. Det vet inte eller bryr sig om vilken färg du använder för C -tråden. Blå är inte en officiell färg för C -kabeln, i själva verket Blue och B används vanligtvis för att byta värmepump från värmemodus till kylläge. Om du inte har en värmepump och trådfärgen är oanvänd i din kabel, stjäl den till C .

Se även Nests sida .

    
svaret ges 29.12.2016 06:25