Elektriska ledningar häftas till undergolv / balkar under baseboard

2

Mitt 1920-tals radhus har sannolikt haft mycket inte tillåtet, och inte upp till kod, arbetet gjort på det tidigare. I natt gick jag av baseboarden i matsalen, som är ett av de få rummen med flera 3-stiftsuttag. Baseboardet täckte ett stort gap mellan var golvet (både 3/4 "lövträ och undergolv) och svarv och gipsväggar möts. I fläckar kan jag se väggpinnar och golvbjälkar. Det var inte så överraskande för mig.

Vad förvånade mig var att romex-elkabeln kördes i detta gap och häftat till vad som var tillgängligt (dubbar, balkar och undergolv) det fanns ingen ledning eller något annat för att skydda kabeln från naglar / skruvar, trots att man spikade in Området skulle vara svårt.

Är detta kodat i USA? Var det någonsin att koda i USA? Hur löjligt osäkert är det?

Kan jag fortsätta med min plan att riva upp lövträet och byta ut det med ett golv, eller behöver jag först kontakta ledningarna?

    
uppsättning StrongBad 05.10.2017 16:11

1 svar

1

Normalt romex dras genom ett hål i bottenplattan för väggen. Så länge som hålet är 1-1 / 4 "tillbaka eller tråden är 1-1 / 4" tillbaka kan det vara en juridisk ledning som behövs. Om mindre än 1-1 / 4 "skulle en spikplatta behöva användas för att förhindra att en skruv eller spik körs in i kabeln. Om hålet är framför väggen (det var inte säkert) skulle jag flytta tillbaka den till väggen, det andra valet skulle vara att lägga till en kort ledning 6 "ovanför golvet för att skydda tråden. Per NEC 334.15.B. 6 "över golvet EMT, schema 80 PVC, rigid eller Inc.

    
svaret ges 05.10.2017 19:21