Vår du ansluta enfasad apparat till 240v-matning?

3

Jag hade en licensierad elektriker installera denna krets med NEMA 14-30 behållare innan jag visste vilken specifik apparat som skulle användas på kretsen. Jag har nu apparaten med en 14-30-kontakt, men den varnar:

This is a single-phase device. Do not connect all three
phases of a 3-phase feed !!! You may use any two phases of a three- phase wye-transformer feed. The center-point of the three phases (usually used as Neutral) must be grounded somewhere in the system. A Neutral connection is not required by the LCS. Only Line 1, Line 2, and Ground are required.

Är den här panelen och behållaren ordentligt ansluten till den här enfasiga apparaten?

    
uppsättning Jesse 12.04.2016 20:49

1 svar

3

Om du inte använder neutralen, ska du ha en NEMA 6-30 behållare istället för en NEMA 14-30.

Annars än det ser det ut som att du är helt klar. Den svarta tråden är en linje (L1), den röda tråden är en annan linje (L2) och grön är markerad. Du borde ha 240 volt mellan L1 och L2, eftersom du har ett 120 / 240V enkelt split-fas system.

Du behöver inte oroa sig för de tre fasvarningarna, eftersom du inte har ett trefasystem.

    
svaret ges 12.04.2016 21:01