Jag jobbar med detaljerna i min Mini-split.
Jag känner med kod jag måste ha den ansluten till en 3/4 "kondensatlinje som går utanför. Mini Splits luftbehandlare är placerad på ett inuti rum där jag är tvungen att använda en kondensatpump. Jag har för närvarande kondenspumpen trycker ut vatten direkt via en slang 3/8-slang och det är bra för nu, men jag vill att den ska kodas.
Min första idé är att ha en PVC med en armbåge inuti vinden på utsidan och placera en 3/8 "bib på änden närmast lufthanteraren och låt den pumpa bort och se till att det finns en nedåtgående lutning i slangen för att försäkra sig om att vattnet löper ut ur huset. Är det här det bästa sättet? behöver jag en teefitting som hela mitt AC-aggregat (rakt rör med någon form av T-passning utan rör på toppen, och det fortsätter ut ur huset)?
Jag tittar på att göra något som liknar det här: länk vid 58 sekunders märke
Bara försöker få en uppfattning om vad jag behöver göra. Verkar rakt framåt, men jag vet att ingenting någonsin är vad det verkar när du inte vet vad du inte vet.
Jag vet inte om kod, men jag ser inget fel på vad som visas i videon. Du behöver en 3/4 "MPT-gängad till 3/8" rammontering med en liten slangklämma, eller en 3/4 "slip x 3/8" rambeslag för att ansluta PVC till din slang. T på ditt hus A / C är förmodligen där för att ge ett överflöde om utloppet på utsidan hindras, antingen genom smuts eller is. Självklart vill du ha det på ett ställe som minimerar skadorna om det överflödar det ...