Vår mycket luftventilation krävs för oljebrännare i en garderob?

3

Vi gör om källaren och stänger av pannan och varmvattenberedaren. Med vår layout är det mycket vettigt att ventilera ut det från skorstenen. Men jag vill se till att vi får tillräckligt med luftdragning. Vet någon om slated dörrar är tillräckligt? Finns det ett bättre system jag inte tänker på?

    
uppsättning clevis87 18.12.2015 22:00

1 svar

1

Enligt NFPA 31 behöver du två öppningar. En nära toppen och en nära botten. Var och en måste vara 1 in.² per 1000 Btu / h av ingångsgraden för alla apparater i det fria utrymmet.

NFPA 31 Standard for Installation of Oil Burning Equipment.

Chapter 5 Air for Combustion and Ventilation.

5.4 Appliances Located in Confined Spaces.

5.4.1 All Air Taken from Inside the Building.

5.4.1.1 The confined space shall be provided with two permanent openings as shown in figure 5.4.1.1, one near the top of the space and one near the bottom.

5.4.1.2 Each opening shall have a free area of not less than 1 in.² per 1000 Btu/h (140 in.² per gal/h) (22 cm²/kw), based on the total input rating of all appliances in the space.

Figure 5.4.1.1

    
svaret ges 19.12.2015 00:37