Inget vatten efter återupptagning av huvudvattenventilen

5

Jag stängde huvudvattenventilen för enkla reparationer. Efter att ha öppnats igen är det knappt något vatten som inte ens registreras i mätaren. Ventilen känns inte trasig men jag kan inte tänka på vad som kan vara fel.

Lösningen:

Vår huvudavstängningsventil är en liten portventil. Vi hade staden visa upp och stänga av vattnet till huset medan rörmokaren ersatte huvudventilen. Tydligen var det en dålig ventil eftersom allt är i drift nu.

    
uppsättning Tester101 16.06.2011 05:33

1 svar

6

Jag antar att det är en typisk portventil, och sedan du sa huvudvattenventilen antar jag att det är huvudstängningen strax innan mätaren.

Med dessa antaganden tänker jag säga att du måste ringa din lokala kommun. Vattenselskapet tillåter inte (eller liknande) hemmalägare att manipulera med någonting nära (och säkert inte tidigare) vattenmätaren.

I själva verket äger kommunen på många områden egentligen röret (och eventuella armaturer) före vattenmätaren. Så det här är inte troligt ett DIY jobb.

När du ringer för att få dem att komma åt fixa ventilen, be dem att byta ut den trasiga grindventilen med en kulventil.

Om jag har antagit fel och ventilen är på din sida av vattenmätaren kan du försöka reparera det själv (se den här frågan för hur man gör det) eller du kan bara ersätta den trasiga ventilen.

Om du själv ska fixa ventilen (det är på din sida av mätaren) och det finns ingen annan avstängning före denna ventil måste du ringa till kommunen för att stänga av vattnet byggnad.

Om du själv gör jobbet måste du kanske få tillstånd och / eller få ditt arbete inspekterat av en licensierad rörmokare.

    
svaret ges 16.06.2011 14:28