Jag har nyligen genomfört ett litet projekt som ersätter en enkel växelströmbrytare med en Z-vågsaktiverad dimmerströmbrytare, som även är ansluten till ett fläktomkopplare (en knapp med 3 hastighetsinställningar) i ett 2-faldigt fall. Den ursprungliga omkopplaren och fläktväxeln delar en varm tråd, som jag var tvungen att skära och skarva på grund av hur byggaren hade installerat den ursprungligen (det var bara en slinga av exponerad tråd som lindade runt en av omkopplarens poler). Allting gick ganska bra (bortsett från att de dimbara CFL: erna inte är så fantastiska som jag skulle vilja, men det är tangentalt), men ibland när jag vrider fläkten till en annan hastighet släcker lamporna, men strömbrytaren har fortfarande makt av den blå LED-lampan längst ner.
Nu har jag gjort en liten bit av experiment, och det verkar bara hända om du vänder byta växeln snabbt från en hastighet till en annan. Om du väntar ca 20-30 sekunder mellan växlar, gör den inte.
Vad kan vara fel här?
Redigera: Mer Relevant information. Z-Wave dimmer är ganska känslig, så om det skulle förlora makt under en viss tid skulle det återställas till, vilket förmodligen är det som händer här.
Diagram
Förlåt mina dåliga diagrammer, jag var aldrig bra på cad.
Innan
Som du kan se, var bundkabeln bara viklad runt omkopplarens nedre pol, och sprang sedan in i en trådkåpa där den var ansluten till fläktväxeln.
Efter
Såjagklippteslinganochsnurradesedanihopförattskarmadebådaledningarnaihop,såattjagocksåkundeskarvaidentrådsomkommerfrånZ-Wave-omkopplaren.
Redigera
Antecknad bild
Så här är det som händer där.
Jag tog också några spänningsavläsningar. När Ljuset är av, mäter det 83v (vilket jag tycker är normalt för en Z-Wave-switch för att driva sin WiFi). När ljuset är helt på, läser det 13v.
När fläkten är av, är den vid 122v. Vid hastighetsinställning 1 är den 115v. På 2, 100v. På 3 kan jag inte läsa alls.
Din ledning ser okej ut (förutom de överflödiga "ström till dimmer" och "ström till fläkt" - som jag kommenterade behöver du inte extra pigtails, bara koppla omkopplarna direkt med en marette).
Jag kan tänka på 3 möjligheter:
Om du har separata kablar som leder till fläkten och ljuset, vill du sluta med något som figur 1 nedan. Mer sannolikt är fläkten och ljuset en enhet, och det går en 3-ledig kabel från strömbrytaren. I den här situationen vill du sluta med figur 2 nedan.
När det är sorterat kan du börja diagnostisera ditt problem.
Det kan vara möjligt att dimmeren har en skyddskrets för att skydda den mot spänningsfluktuationer, eller någon annan intern krets som är känslig för spänningsfluktuationer. Om så är fallet kan det hända att fläkthastigheten snabbt ändras, så att den kan röra sig med den. Detta kan vara särskilt tydligt när man går från [fan off] till [fan high], eftersom motorer tenderar att dra mer ström än andra armaturer, särskilt när man börjar.
Läs andra frågor om taggar lighting electrical ceiling-fan Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna