How styr jag på ett tillförlitligt sätt en sumppump?

0

Jag har en 3 fot djup sump ca 16 tum i diameter i min källare. Nyligen hade jag en översvämning på grund av att pumpens vibrationer rörde den så att flottören fångade på sumpens sida.

Om du gör lite läsning medan den tätade bollen är ett ganska pålitligt system är detta ett välkänt problem.

Jag vill ersätta bollen med en sensor utan rörliga delar.

Den perfekta sensorn / kontrollenheten:

  • Har inga rörliga delar alls.
  • Är helt opåverkad av råkorrosion
  • Kan styra en 1/4 till 1/2 HP pump.
  • Är självdiagnostisk.
  • Har ett larm.
  • Kostar inte jorden.

Det enklaste sättet jag kan se för att göra detta skulle vara med en ultraljudsdetektor som arbetar i ett rörparti med öppen botten i sumpen. (Detta eliminerar udda kulareflektioner från sumppumpen och backuppumpen.) Varje gång N sekunder slocknar det vattennivån och vid L (botten) stänger pumpen vid L (start) slår på pumpen och vid L (alarm) försöker väcka de döda.

En implementering av detta är här: länk

Men det är inte i produktion.

Jag har hittat sätt att göra detta med en Ardino och en ultraljudsgenerator / detektor, men jag vill hellre betala för en solid konserverad lösning, inte säker på att en hemvalsad krets skulle vara tillräckligt robust.

Som svar på kommentarerna nedan:

"Fixa det så att bollen inte kan fångas"

Sumpen har just nu två pumpar i den: Huvudpumpen och en extra batteridriven pump ovanför den i händelse av strömförlust. (Det har hänt ...) Batteriet har kapacitet att köra ett par dussin pumpcykler. Det är på en smart laddare.

Den nuvarande konfigurationen har fungerat i två år utan problem. Då blev flottören fångad. Att bara röra stigröret befriade det. Jag såg inte flyta flyttningen (för mörk för att se den alls) så det kan ha varit en dålig kontakt någonstans. Just nu vet jag inte felläget.

Men du har en bra idé: Det finns steg jag kan ta för att hålla pumpen från att växla.

Ett visst sätt att göra flottören mindre sannolikt att fånga är att förkorta tätningen. För närvarande cyklar pumpen i 25 sekunder. Jag föredrar att ha en längre cykel. Jag ansåg en pump med lägre kapacitet

Re: Caged floats. Jag kommer att kolla in det. Det problem som jag har sett med den gamla stilflotten på en stång som använder en mekanisk omkopplare var att strömbrytaren skulle misslyckas, eller staven skulle korrodera och inte längre röra sig. Hittills har den enda caged-brytaren jag hittat (Basement Watchdog) mycket kort resa - ca 4-5 tum. Jag skulle vilja ha 16-24 tum för att minska antalet cykler per timme. (På våren under snösmältning kan den cykla en gång var 90: e sekund)

Jag skulle också vilja ha någon form av larm om pumpen inte fungerar. De jag har försökt hörs inte från bottenvåningen. Min lösning är för tillfället ett par ledningar lödda på textkretsen på ett röklarm, med trådarna hängande i sumpen. Klumpiga.

    
uppsättning Sherwood Botsford 13.11.2016 16:22

0 svar